我现在做双馈电机的并网实验,现在发出转子电流。可是发现电机不转时转子电流三相互差120度,当电机转起来后,转子电流的相位有两相变为互差90度,两相变为互差150度,但转子电流频率正确。这是怎么回事啊。我的逆变器输出接LC滤波进转子。请大侠指教!谢谢!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2011-7-6 21:48 | 显示全部楼层
这个原因还是比较奇怪的,请查看以下转子相位及电网电压相位锁相是否在准确
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-7-6 22:47 | 显示全部楼层
谢谢了!下午去调了,的确转子相位没算对。但现在转子电流相序对了以后,发现无论开环控制还是闭环控制,定子a相电压与电网a相电压同频反相,其它两相也是,这是为什么啊?请大侠指教!谢谢!