电流互感器的二次绕组导线线径怎样算?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-10-14 08:27 | 显示全部楼层
按电流密度选,按误差调整!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-10-14 09:46 | 显示全部楼层
按电流密度选,按误差调整!我就是想知道电流密度选多少好?
是不是用二次侧电流/电流密度就好了
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-10-14 10:01 | 显示全部楼层
不要把互感器想得太简单了!
不但要考虑额定电密,还要考虑过电流时电密,
绕线强度....
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2008-10-14 10:52 | 显示全部楼层
一般情况下,二次绕组多采用漆包圆铜线绕制,额定电流下,电流密度2-3/mm2A,短时电流密度不要超过180A/mm2就应该没有问题,但有时候为了调整误差,电流密度选的较小。一家之言,仅供参考。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2008-10-15 09:17 | 显示全部楼层
谢谢五楼主.我的明白了
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-1-21 16:21 | 显示全部楼层



    谢谢这位兄弟,终算学到点实际经验,感谢啊!