西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 1577|回复: 3

[分享] ABB变频器短路容量问题

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-1-4 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
请问,目前的ABB2MW直驱变频器,在出现外部故障,特别是短路事故后,变频器能提供的最大短路电流和持续时间各是多少?恳请知情人提供相关信息
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2011-1-6 15:42 | 显示全部楼层
I类短路IGBT保护会立刻动作,II类短路的短路电流通常是10倍的额定电流,IGBT保护也会动作。
IGBT可以承受4倍的短时额定电流,不过没有厂家会这样冒险。
所以这样推算2MW的变流器最大短路容量肯定不会超过8MVA吧。
不知道说的对不对,请高手指正。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-1-6 19:24 | 显示全部楼层
ACS800-77LC?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-1-6 19:44 | 显示全部楼层
接地故障?靠监控电流的不平衡度?
变频器内部都装有熔断器器吧?
IGBT电压测量(接收极- 发射极电压) 在应用程序扫描周期时间 (100 微秒时间等级)内没有上升,就激活短路故障。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-11-22 10:13 , Processed in 0.217303 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表