[分享] 双馈风力发电机并网发电的问题(急)

  [复制链接]

签到天数: 22 天

连续签到: 3 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2011-1-1 00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
本帖最后由 katawong 于 2011-1-1 00:06 编辑

我公司生产的1.5MW的双馈风力发电机,定子为D(三角)接,转子为Y接。在做型式试验时,温升试验合格,温升约为90K。但在风场并网发电时遇到下述问题,请论坛的高手指点一二。
1 变频器是ABB的变频器。开始用的也是ABB的双馈电机,并网发电没问题;
2 换用我公司的发电机后,在对ABB的变频器输入定转子电阻电抗参数时,若用我公司电机参数,则无法并网发电;
3变频器的该参数改用ABB发电机的参数后(略有不同),则用我公司电机可以并网发电,但是满载后温升达到了140K左右,导致跳闸。(当时风场环境温度约为-30度)

我初步怀疑,是因为ABB的1.5MW的风电是星星接,而我公司的电机是三角星接,因此可能在变频器的电机参数设置时是否有一个地方要改动一下?否则不会出现当带我公司电机时,若用ABB的电机参数就能并网发电,而用我公司的电机参数就无法并网发电这样的问题。

由于电机已经通过了型式试验,我们基本上可以排除是电机的质量问题,另外,由于用ABB电机参数就可以并网,而用我公司电机的参数就不能并网,所以,是不是变频器和电机的接口出了问题?不知哪位同学有这样的经验可以指点一下?

急,请论坛的同学高手多加指点。

评分

参与人数 1西莫币 +3 收起 理由
zhaijianbin + 3 感谢参与。

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2011-1-8 11:40 | 显示全部楼层
啊?还有这样的事情?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-1-8 14:41 | 显示全部楼层
abb的ACS800-67?

我记得ABB的变频器也是可以自识别电机的电磁参数的(好象是Drivewindow里给个直流阶跃冲击就能自识别,一直觉得有问题,仅仅一个直流冲击所得到的响应是没法求出等效电路图的,但问了abb的人,他们也不清楚原理。)

很大可能是变频器的励磁电流没有设对(即由于电机的实际等效电路和理论设计时的等效电路有差别,定子电阻,转子电阻,尤其是激磁电抗实际值不符合理论值),导致按你们理论的参数设置,发电机处于欠励,感生电动势达不到并网条件。

而按abb发电机参数设置(根据您所述,abb电机为定子星接,转子星接,它比定子角接,转子星接的匝数比要小,即ABB的电机要产生同样的电压,所需励磁电流更大),发电机处于过励状态,长时间肯定温升会高。

不过既然已经做过型式试验就能推出双馈发电机做普通异步机的等效电路呀!

曾经接触的一个厂家的多台发电机,励磁电流相差接近1倍(举例说明,就是80A-160A),导致不同发电机对应的变频器要设不同的励磁电流。

你可以在你的电机参数和abb的电机参数取个中间值,不过这不是解决办法。

风电即懂发电机又懂变频器的人太少了,希望能帮到你。

评分

参与人数 1西莫币 +3 收起 理由
zhaijianbin + 3 感谢参与。

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-1-8 17:09 | 显示全部楼层
如果你用三角形接法的电机,那么你的等值电路要折算到星形接法的参数才能输入ABB变流器,
这在ACS800-67的软件手册里有写。
你说ABB的变流器+ABB发电机温升很高,我觉得也很诡异,这电机在地面做过试验吗?
我以前去看过这个配置的稳态试验,电机温升不超过60K

评分

参与人数 1西莫币 +2 收起 理由
zhaijianbin + 2 感谢参与。

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-1-8 17:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 596286 于 2011-1-8 19:39 编辑

许工,你看错了,他说是用的自己的电机,但设置的是abb电机的参数。

定子接法不一样当然需要改参数。

肯定是自己的理论电抗参数使变频器给电机的励磁电流偏低(理论的励磁电抗比实际的励磁电抗偏高),并不上网。
用abb电机的参数使变频器给电机的励磁电流偏高(星形的相电压是角形的1/根号3),过励时间长了,温升就高了。

评分

参与人数 1西莫币 +2 收起 理由
zhaijianbin + 2 感谢参与。

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-1-8 17:19 | 显示全部楼层
哦,晕死了,还有用这种方法的,在地面不知道试试么,能并上去已经算是不错了
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 22 天

连续签到: 3 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2011-1-9 21:31 | 显示全部楼层
呵呵。谢谢楼上的回答。我再看看能不能解决。。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-3-17 21:04 | 显示全部楼层
把你们电机的等值电路的激磁电抗除3,其他不变,试一下
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-3-22 09:56 | 显示全部楼层
学习受教了。。。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-1-30 23:18 | 显示全部楼层
呵呵,没下文了,应解决了吧?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 10 天

连续签到: 1 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2012-1-31 18:17 | 显示全部楼层
试试8楼的方法,这个很容易被忽略。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-1-31 21:23 | 显示全部楼层
区分几个情况:
1、电机的定转子是Δ/Y还是Y/Y;
2、提供的参数的电机等效模型是并联激磁的串联激磁的,一般需换成并联激磁模型;
3、在变流器的电机参数的输入界面上,注意理解输入的电机参数是那几个,分别是什么;ABB的为DTC控制,其他家的多以矢量控制为准;
                   风电发电机测试参数计算表                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       
1. △-Y                                                    发电机等效电路图                                                                      串联激磁电阻电抗到并联激磁的换算                                                               
                                                                                                                                                                       
R1        0.005595                Rges        0.003964333                                                                                                                                       
X1        0.084642                Lsg        0.000254904                                                                                                                                       
R2        0.006298                Lh        0.004883939                                                                                                                                       
X2        0.155599                Ue        2.981369063                                                                                                                                       
Rm        396.94                                                                                                                                                               
Xm        4.603                                                                                                                                                               
U20        2020                                                                                                                                                               
2. Y-Y                                                                                                                                                                       
R1        0.0026                Rges        0.0045                                                                                                                                       
X1        0.0224                Lsg        0.000160428                                                                                                                                       
R2        0.0019                Lh        0.16486151                                                                                                                                       
X2        0.028                Ue        2.70458592                                                                                                                                       
Rm        51.79277                                                                                                                                                               
Xm        1.301                                                                                                rm        0.254                Rm        136.9530404                               
U20        1870                                                                                                xm        5.8925                Xm        5.903448833                               
                     转子侧△-Y 及 Y-△接法的电路参数转换计算                                                                                                        K        0.043105643
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-2-1 10:49 | 显示全部楼层
楼主真强,我得回去好好看看课本了
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2021-4-25 16:35 | 显示全部楼层
变频器要求输入的励磁电抗,是对应定子的N1 f1,还是转子的N2 f2,还是N2 f2归算到N1 f1后的值
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2021-12-23 11:00 | 显示全部楼层
接法不同,意味着等效电路参数就不对,所以电感、阻抗什么就不对了,所以转子变流器提供的有功、无功参数应该有误