大家好,最近在做异步电机的变频V/F驱动.样品做出了,使用的是正弦波加三次谐波调制方法。问题是输出电压在相同负载测试下(输入AC230V电压,速度开环,4000RPM),台达变频器最大可输出220V线电压,我的只能最大输出213V线电压。请教一下大家,是不是台达变频器采样了什么更加高效的调制方法??请问大家都用什么方法提高电压的输出效率??
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2010-11-30 16:53 | 显示全部楼层
输入电压是多少?
是不是死区的原因?而且驱动电路中也会有损耗,不过213也差不了太多
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-11-30 18:18 | 显示全部楼层
输出电压是用什么方法测的?过调制可以提高母线电压利用率,进而提高输出电压
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-12-1 13:47 | 显示全部楼层
“输出电压是用什么方法测的?过调制可以提高母线电压利用率,进而提高输出电压”
输出电压是用万用表测的相和相之间电压,电机角型接法。3次谐波注入法,基波本身不就是过调制的吗?还有怎样的过调制法呢?
    “是不是死区的原因?”死区时间设定是800US,调制频率是6KHZ,怎样减小死区的影响?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-12-2 08:19 | 显示全部楼层
万用表本身是工频表(至少多数)这样测量是不准确的。
请用测功机或可以分析PWM的仪表测试仪。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-12-2 08:35 | 显示全部楼层
“请用测功机或可以分析PWM的仪表测试仪。”测功机没有接触过,在网上搜索了一下,好像很贵。有没有价格合适的型号推荐一下呢?或者有没其他简便准确的测量方法?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-12-3 14:04 | 显示全部楼层



    带谐波的话,万用表是不精确的
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-12-10 11:05 | 显示全部楼层
正弦波+三次谐波作为调制波的方式已经是最大母线利用的PWM了。
估计你们的死区补偿或是运算分辨率有些问题。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-12-13 17:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 887799 于 2010-12-13 17:32 编辑
正弦波+三次谐波作为调制波的方式已经是最大母线利用的PWM了。
估计你们的死区补偿或是运算分辨率有些问题 ...
bauhinia 发表于 2010-12-10 11:05


在小负载情况下,输出可达到的电压和台达变频器差不多。在负载电流比较大时,母线电压下降,达不到300V,是什么原因引起的呢?前面整流电路用一般的整流桥电路,是不是应该用PFC电路?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-12-14 11:59 | 显示全部楼层
请问三次谐波的幅值是如何选取的?不同的幅值对最终输出电压也会有影响吧?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-12-14 15:24 | 显示全部楼层
学习中   不好意思
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-3-30 22:00 | 显示全部楼层
我公司的变频器也是面临这个问题,直流电压给定960V,变频器也无法输出690V,不知道有高人可以赐教不
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-3-31 08:32 | 显示全部楼层
SVPWM理论上的确包含过调制的 但是一般都只做到线性区 内切圆以外的部分多数没处理 至少论坛里面观察下来是这样 内切圆以外没做处理 就是说你没有将过调制实现出来 电压利用率当然上不去
负载重 母线电压变低 很正常吧 因为输入侧对母线充电冲不过来了