如题:一台三相无刷同步发电机,采用三相四线制,线电压380V,相电压220V,中线不接地,空载时,中线对地会不会有电压?如有,是怎样产生的,请各位高手解答。
另外,空载时中线对地电压有没有相关规定的国家标准?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

签到天数: 20 天

连续签到: 1 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2010-10-27 18:52 | 显示全部楼层


原则上,是不会有电压的,但是由于三相不可能完全对称,所以还是会有比较小的电压的。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 50 天

连续签到: 1 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2010-10-27 21:33 | 显示全部楼层
但实际情况是,用万用表测量大部分发电机中线对机壳电压在60~100V左右.会不会是高次谐波产生的?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 76 天

连续签到: 1 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-10-28 15:56 | 显示全部楼层
理论上是没有的,因为三相是平衡的。
实际上总是有一点的,因为三相总是有那么点不平衡的。
不过你这个电压好像是高了点,查查原因吧,总之是从不平衡找原因,接线、气隙、磁瓦等等
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 50 天

连续签到: 1 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2010-10-29 07:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 submarine78 于 2010-10-29 07:53 编辑

回复 4# 张老五


   是电励磁的,没磁瓦。   每相电压,各线电压都是平衡的,而且测量的是空载时发电机端电压,应该不是各相不平衡造成的。

   以前看过些资料,中线不接地的发电机对地相当于一个电容。有一部分对地电压,但不知大概有多少。会不会有还有其他的原因产生中线对地电压(空载)?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 76 天

连续签到: 1 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-10-29 13:54 | 显示全部楼层
如果三相电压平衡,那么可以排除电路的因素,但磁路的问题不能排除