西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 1781|回复: 1

[求助] 变压器额定正负分接有什么区别?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-10-25 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
变压器额定正负分接也称额定1、2分接,从电路上看没什么区别,他们之间到底有什么不同呢?为什么会有这两种分接方式?谢谢~~~
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2010-10-30 08:53 | 显示全部楼层
回复 1# ganzhouzqh
变压器一次侧正负分接,比如10kV±5%,是为了适应电网电压的高低而设置的,通常说“正负”都是相对于额定端10kV通常叫2号端适应网络电压是10000V;10kV+5%端子叫1号端,就是“正分接”适应网络电压是10500V;10kV-5%端子叫3号端,就是“负分接”适应网络电压是9500V。
电路上一样,只是线圈抽头不同,输入电压高低不同。
如果没有正负分接设置,则当网络电压变化较大时低压侧输出电压变化较大,如果输出电压过高可能烧坏用电设备(用电器),输出电压过低可能用电设备(如电动机)起动不了。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-11-22 10:22 , Processed in 0.089340 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表