本人建设的1.5MW双馈风力发电实验平台,变频器是西门子1MW的六脉冲变频器,可是并网以后发功率以后,变压器380V端五次谐波很大,而变流器本身五次谐波很小,肯定是六脉冲变频器引起的,发功率大时,THDV很大,经常把总配电10kv端搞跳闸,用APF补偿,可是作用不大,请教各位,有什么招。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2010-9-20 23:18 | 显示全部楼层
西门子六脉冲的变频器需要配一主两副的变压器,这样谐波会小很多
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-9-21 09:05 | 显示全部楼层
楼主请先把你的试验系统介绍一下,你这么没头没脑地说了一通,让人发晕。你的试验系统由什么组成?原理框图最好画一下,那个变压器是干嘛的?哪的谐波大?你的变压器接法是什么?。。。。只有说清楚你的系统大家才好帮你分析!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-9-28 02:40 | 显示全部楼层
楼主可以详细的介绍下结构,大家一起解决和学习
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过