西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 1905|回复: 4

[分享] 关于风机无功为负的问题

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-7-22 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
关于这个问题我得到了连个版本的回答,都是来自变频器厂家的,其中一个说无功的正负是指其为感性或者为容性,另一个版本说负是指向电网倒送无功。
求正解。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

签到天数: 10 天

连续签到: 1 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-7-22 11:51 | 显示全部楼层
因为电压电流的相位关系,负的即是容性无功,正的是感性无功。对于风电机组,因为会给电网输送无功。所以正的表示从电网吸收无功,而负的表示给电网发送无功,就是有些文献所提到的电表倒转。

评分

参与人数 1西莫币 +3 收起 理由
标准答案 + 3 我很赞同

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-7-22 12:01 | 显示全部楼层
原来都对,谢谢楼上
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-7-22 15:56 | 显示全部楼层
从电流和电压的相位关系来看,顺时针角度为滞后,逆时针角度为超前,如果电流滞后于电压,就为感性。
电力系统的大部分负载为感应电动机,它们要从电网中吸取一定的滞后无功电流,使整个功率因数降低。一般用过励的同步补偿机来弥补感应电动机吸收的无功电流,即同步补偿机从电网吸收超前的无功电流。

评分

参与人数 1西莫币 +8 收起 理由
fresh101 + 8 多谢支持

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-7-24 16:34 | 显示全部楼层
回复 1# lyjljsjl

无功是把风机看成负载来定义,吸收无功是指感性,变流器设置为正,发送无功是指容性,变流器设置为负

评分

参与人数 1西莫币 +5 收起 理由
fresh101 + 5 多谢支持

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-11-22 13:47 , Processed in 0.105525 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表