[互感器] 求助~计算电流互感器铁芯中饱和度的计算问题

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-6-20 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
从论坛精华帖子中下载了几本资料~ 其中关于不同E2下铁芯中磁通密度计算的公式中有2种:


  1。    B=45*E/N*S         互感器设计 (张军著) 162页
    2。   B=E/4.44f*S*N    互感器的原理与设计----- 肖耀荣  180页
   都是在计算误差的方法介绍中给出的公式。
其中公式1是公式2在频率f在50赫兹下才能成立。 到底那 个公式是正确的???
望高手解答~~~拜谢
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2010-6-20 21:58 | 显示全部楼层
2、 B=E*10^4/4.44f*S*N  (T)  互感器的原理与设计----- 肖耀荣  180页 ——正确

互感器常用的频率是50Hz,但国内也有60Hz的,还有变频的(和常规的不一样了)!!

评分

参与人数 1西莫币 +3 收起 理由
ywh555 + 3 我很赞同

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-7-16 11:54 | 显示全部楼层
学习,学习,多谢
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-7-27 08:17 | 显示全部楼层
在50Hz下公式1、2都正确,公式1是50Hz频率特定公式;如果频率不是50Hz,公式2正确,公式2为通用公式,更为严谨。顺便说一下,张军的书为93年出版较早,肖耀荣的书03年出版较晚。