角接380伏时启动电流是173A,那么星接660伏时是100A?也就是启动电流倍数不变,数值小了1.732倍。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2010-6-4 13:04 | 显示全部楼层
我也认为是这样,星形接的启动电流肯定比三角接的小.
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-6-4 13:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 woshidahaoren 于 2010-6-4 13:07 编辑

刚才忘说了,我们厂里有许多电动机都用星-三角启动,比如气泵电动机,比较频繁的启动和停运
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-6-4 13:59 | 显示全部楼层
星形肯定小啊,3倍关系
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 14 天

连续签到: 2 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-6-4 20:35 | 显示全部楼层
基本上是这样,1.732倍关系,启动电流倍数不变

评分

参与人数 1西莫币 +3 收起 理由
forlink + 3 标准答案

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-1-7 15:15 | 显示全部楼层
在电源电压、输出功率不变的情况下,星接、角接对电源来说是一样的,对绕组来说也是一样的。