4000V和8000V的高压电机,槽绝缘厚度分别选取多少?
谢谢。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2010-5-10 22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
本帖最后由 么么茶 于 2010-5-10 22:21 编辑

额定电压4000V可选单边厚2.25mm
额定电压8000V可选单边厚3mm
其实也和你选用的绝缘材料有关。以上数据是F级粉云母材料+低阻材料

评分

参与人数 1西莫币 +6 收起 理由
forlink + 6 多谢支持

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 30 天

连续签到: 1 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-5-10 23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
太厚了。是同步还是异步,是发电还是电动机,要说明白。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 3 天

连续签到: 1 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2010-5-11 05:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
高压电机定子一般没有槽绝缘,转子有槽绝缘,但是要根据电压等级来选取
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 13 天

连续签到: 1 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2010-5-11 09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 4# renzhiqiang


    我的是高压同步发电机
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-5-11 16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
如果楼主说的槽绝缘是指线圈在槽内的绝缘就是我上所说的
槽绝缘是指在线圈前线前再在槽内垫其它绝缘材料就是4楼所说的

评分

参与人数 1西莫币 +4 收起 理由
forlink + 4 多谢支持

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 13 天

连续签到: 1 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2010-5-11 16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京


我说的是线圈嵌线前,先在槽内敷设的绝缘材料。那应该就如4楼所说,不需要槽绝缘了。
还想请问杨版主,您所说的绝缘,是指成型线圈嵌线前,自带的绝缘吗?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-5-11 16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
是的~~~~~~~~~~~
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 30 天

连续签到: 1 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-5-11 19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
请问2楼,你说的的绝缘厚度是模压还是白坯下线。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 51 天

连续签到: 1 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-5-11 21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
槽绝缘厚度一般是根据各厂的工艺选取的
我是指绕组上包的绝缘层
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-5-12 08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 9# zwh


模压
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-5-12 22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
额定电压4000V可选单边厚2.25mm
额定电压8000V可选单边厚3mm
其实也和你选用的绝缘材料有关。以上数据是F ...
么么茶 发表于 2010-5-10 22:18



    太厚了吧?热量都传不出去
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-5-13 11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不会厚,试验电压要做到2UN+3000V
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-5-14 19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
模压高压线圈,老绝缘结构10KV要单边3.3mm。新绝缘结构单边2.8mm,再加0.2mm防晕层。
6kV老绝缘结构单边2.1mm,新绝缘结构单边1.8mm。最新绝缘结构单边1.4mm(VPI)

评分

参与人数 1西莫币 +3 收起 理由
forlink + 3 多谢支持

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 30 天

连续签到: 1 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-5-14 21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 14# wangjs

你的试验电压要低些吧???
不然,不易通过。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

西莫电机论坛微信公众平台欢迎您的关注!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3|浙公网安备:33028202000436号 )

GMT+8, 2024-12-25 10:12 , Processed in 0.098070 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表