国内经常听到有人说有源crwobar和无源crowbar,不知二者的具体区别。有源crwobar是指得国外指的active crowbar吗?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2010-3-5 13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有源crowbar就是国外的active crowbar。
      一般无源crowbar是通过可控硅控制导通,在电网出现故障,机端电压瞬低时,为保护风机转子,防止过流过压,主控系统通过电流信号触发可控硅导通,短接双馈风机转子,这时绕线式双馈异步风机变成鼠笼式电机,便能达到防止转子过流过压的作用,同时也能防止直流母线过压。但是可控硅可以控制其导通,不能控制其关断,因此一旦可控硅导通,就会将直流母线电压释放为0,因此变流器停机,电网也和发电机断开。所以无源crowbar不具备低电压穿越能力。
      为了满足电网提出的“低电压穿越标准”,工程师发明了一种可以控制其导通,也可以控制其关断的crowbar回路,国内叫“有源crowbar”,国外叫“active crowbar”。有源crowbar构成有多种,其中一种是多组“IGBT+电阻”窜联后再并联的方式。由于IGBT可以由门极电压信号来控制其开通关断,通过控制IGBT的导通和关断的时序时间,就可以实现直流母线电压稳定和发电机转子不过压过流,使发电机和电网保持连接,实现短时电压跌落穿越功能。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-3-5 22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
如果无源CROWBAR未动作,励磁回路里的主断路器频繁跳闸,会是什么原因?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-3-5 22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 3# xiaoxiaoroot
励磁回路里的主断路器,是发电机定子和电网连接的断路器,还是机侧变流器和转子连接的断路器呢?
据我所了解的,机侧变流器和转子之间一般没有断路器的。
还有就是在什么工况下,频繁跳闸呢?
再说详细一点。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

西莫电机论坛微信公众平台欢迎您的关注!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3|浙公网安备:33028202000436号 )

GMT+8, 2025-1-11 08:50 , Processed in 0.083916 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表