[求助] 这种情况时,电压型变频器进线端是否还要加电抗器?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-2-23 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
因为逆变器的进线直流电压较小,我在整流侧的进线端加了变压器,那这种情况下我还要在进线端加电抗器吗, 请论坛高手指点,谢谢!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2010-3-26 22:47 | 显示全部楼层
个人认为不需要
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-3-27 14:54 | 显示全部楼层
不知你用的是哪家的变频器,多大功率?
首先说明变频器加电抗器的作用是主要是减小变频器输入电流谐波,一方面对变频器本省的性能好,原因是可减小整流器和电容的设计容量或者说可延长其使用寿命;另一方面可提高输入功率因数,减小对电网的谐波污染。一般低压中小马变频器都内建有直流或交流电抗器,大马力则由于电抗器本省体积和重量大的原因建议外挂。
现在你是说由于输入直流电压太低,在整流侧进行了升压变压器,如果只是单纯的这种需求就无需加电抗器,对变频器和变频器输出的电压特性没有影响。当然你加了有益无害,只是需选择合适的电抗器容量。

评分

参与人数 1西莫币 +3 收起 理由
flyingmind + 3 感谢讨论

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-5-17 20:12 | 显示全部楼层
如果变压器输出特性特别硬,建议加电抗器;