西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 1852|回复: 4

[互感器] 电压互感器选用

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-2-10 02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
先需要一个三相的测量用电压互感器,但手头只有单相的电压互感器,没有三相的,能否用三个电压互感器原边按Y接法,副边也按Y接法进行使用?或者是用两个单相互感器能实现这个功能吗?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2010-2-20 00:24 | 显示全部楼层
那要看作何用途,三相电压互感器和三个单相电压互感器原边按Y接法,副边也按Y接法组成三相电压互感器组以及用两个单相互感器V型连接组成互感器组其电压和电流波形是有区别的。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-2-22 23:54 | 显示全部楼层
这个要看你们怎么用了,我们给客户提供的互感器按地方式三相 两相的全部提供,还要看你二次的继电保护的仪表怎么选用。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-2-23 11:05 | 显示全部楼层
原理上是可以的,估计客户不会同意啊。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-2-23 11:42 | 显示全部楼层
我们是用于发电机三相电压侦测的,有没有合适的三相电压侦测变压器? 480V/220V的,容量在30VA左右,有没有做得比较好的厂家?谢谢
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-11-23 01:35 , Processed in 0.079338 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表