[分享] 请教----我们这箱变低压侧出来电压710V正常吗?

  [复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-1-10 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北张家口

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
高人们给解决下?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2010-1-10 13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
属于风场电压正常波动范围内吧,不过要看高压侧的电压是多少

评分

参与人数 1西莫币 +4 收起 理由
fresh101 + 4 论坛评分,同时祝您新年快乐

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-1-10 13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
我们箱变高压侧设计是35kv的,我的意思是这样的电压不会影响风机里面690v设备吧?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-1-11 16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
710V正常,要保证低压1.1PU正常运行
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-1-11 17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
属于正常范围
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-1-12 10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
肯定不正常,都710V了。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-1-12 19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
借用楼上某位说的:看你原边电压多少?如果原边是35kV,那么是有点问题的
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-1-17 20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
基本差不多,标准是690,估计是风速波动导致
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-2-27 15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
借用楼上某位说的:看你原边电压多少?如果原边是35kV,那么是有点问题的

我想这位搂住的意思是:电压表显示箱变高压侧35kV,那么低压侧710V就有问题。
其实没什么,正常的电压波动范围内。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-3-1 12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
正常~~~~~~~~~~~~~~~~~10%以内
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-4-15 16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
呵呵 学习了 谢谢大家跟帖回复
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-4-17 23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
晕 不许灌水
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-7-17 15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
基本差不多,标准是690,估计是风速波动导致
iglion 发表于 2010-1-17 20:25

如果不考虑变压器变比的问题电网电压的高低与无功有关,频率与功率有关
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

西莫电机论坛微信公众平台欢迎您的关注!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3|浙公网安备33010502012192号 )

GMT+8, 2025-4-20 19:43 , Processed in 0.133011 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表