出个话题供大家讨论:
众所周知,理想情况下变压器的原副边电压之比等于原副边的匝数比,那么假如要做一个220V/10V的降压变压器,只要原边绕22匝副边绕1匝不就可以了吗?这样既简单又省铜,为何变压器都不这样做?都是副边绕很多匝,原边更多,绕22倍的副边的匝数,这不是多此一举吗?

评分

参与人数 1西莫币 +10 收起 理由
fresh101 + 10 技术团队,论坛加分

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

签到天数: 28 天

连续签到: 2 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2009-12-15 19:57 | 显示全部楼层
匝数仅是满足电压要求,对导线截面积还有要求,这是满足电流发热的需要。
理论上当然可以原边匝数22匝,副边1匝,那导线得相当粗才行。
所以实际中都是将一根粗的变成多根细的
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-12-15 20:05 | 显示全部楼层
变压器两边的功率是一样的。根据等电流密度设计原则,一边用1x粗细的导线,一边用22x粗大导线。【有开方】。根本不实际。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-12-15 20:41 | 显示全部楼层
多谢参与讨论,但我认为还不是标准答案。

评分

参与人数 1西莫币 +2 收起 理由
fresh101 + 2 技术团队,论坛加分

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-12-15 20:58 | 显示全部楼层
匝数的多少仅仅决定了电压比,跟电流密度无关或者说发热,效率等无关。不能说22对1更省铜。

22对1采用两种直径比很大的铜线,导致变压器生产的设备相差太大。反而更增加难度和成本。

因此,22比1既不省铜也不简单。跟您的标准答案思路一致吗?

没搞过变压器~~~
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-12-15 21:35 | 显示全部楼层
难道匝数是220比10,直径比相差就不大了?

评分

参与人数 1西莫币 +2 收起 理由
fresh101 + 2 技术团队,论坛加分

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-12-15 21:50 | 显示全部楼层
220/10就可以设计并绕线圈了啊。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 28 天

连续签到: 2 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2009-12-15 22:02 | 显示全部楼层
不好意思,再纠正一下我2楼所说的。匝比是满足变压器电压变比的要求,而匝数的具体数目,还要根据如下式子确定,也即根据u~=E=4.44×f×N×Fai
如果匝数少了,那么得需要非常大的磁通量,铁心将非常饱和;反之,如果匝数太多,那么铁心材料利用率也不足。这样,匝数就被固定下来了

评分

参与人数 1西莫币 +9 收起 理由
标准答案 + 9 标准答案也!

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-12-16 00:15 | 显示全部楼层
8楼的解释才是标准答案!
这里有个铜和铁用量的优化问题,匝数少了铁心必然增大,体积将非常大,总成本并不能降低。

评分

参与人数 1西莫币 +6 收起 理由
fresh101 + 6 技术团队,论坛加分

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 83 天

连续签到: 2 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2009-12-16 20:14 | 显示全部楼层
不仅是铜铁比例的问题
对于一个确定容量的变压器来说,其视在电流是确定的
假设磁通不变,匝数越少,也就意味着励磁电流越大,功率因数就越低,效率也越低
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-12-16 21:07 | 显示全部楼层
磁通量决定不能选最小值。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-6-3 08:35 , Processed in 0.121824 second(s), 34 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表