请问,谁知道对大型电机,有没有现场试验的方法标准
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2009-11-30 20:09 | 显示全部楼层
多大电机?是现场新安装后吗?可参照国标 电气设备交接试验标准 GB50150
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 8 天

连续签到: 2 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-1-4 11:11 | 显示全部楼层
现场试验:就是现场满载测试,只要参数符合要求就可以了
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-1-16 16:09 | 显示全部楼层
谢谢,200kW
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 30 天

连续签到: 5 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-1-16 21:28 | 显示全部楼层
200kw算不上什么大型电机
跟电机大小关系不大,跟种类有关

评分

参与人数 1西莫币 +3 收起 理由
fresh101 + 3 论坛评分,同时祝您新年快乐

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2010-1-19 14:39 | 显示全部楼层
其实所有电机的实验方法都是一样的。国标有规定的实验项目的。主要是空载,振动,噪音,温升,升高电压,耐压等
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-1-19 21:23 | 显示全部楼层
按GB/T 1032去做吧
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-1-19 21:52 | 显示全部楼层
楼上是电动机的,发电机参考GB 1029-2005
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-1-19 22:43 | 显示全部楼层
问题是这样提出的,有几台水泵,功率比较大,在工厂试验时,功率因数能够符合合同要求,但现场安装后,功率因数降低了一点,达不到要求。经过分析现场的电源电压低于额定值,怀疑电压的影响造成功率因数的下降,想寻找一种标准规定的方法,在现场条件下,对电机进行试验,然后能够根据试验结果反求额定值下的功率因数。这种试验及数据处理方法最好有标准或规范的支持,这样合同双方都能接受。