[求助] 求额定电压750V的电缆线泄漏电流的标准

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-10-21 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
本帖最后由 forlink 于 2009-10-22 22:29 编辑

有额定电压750V的电缆线泄漏电流的标准吗?请各位老师帮忙。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2009-10-22 15:25 | 显示全部楼层
在做电力电缆直流耐压中,电缆相当于电容器,被高压充电,此时如果因电源电压下降或人为的降低试验电压,使电缆已充的高电压,高于外加的试验电压,电缆将通过微安表和试验设备进行放电,形成负的泄漏电流值。此现象不是出现了什么问题,但要注意你的试验设备的稳压性能,和供电系统是否稳定,以防试验电压意外升高,超过规定的试验电压。
1.给电缆做耐压,最好断开与电缆相连的其它设备,也可保留少数耐压值更高的设备。
2.检察一下微安表是否有屏蔽,如果没有,则应加屏蔽。
3.空升试验电压,以检查试验设备。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-10-22 21:19 | 显示全部楼层
tech4老师,您好。谢谢您的指点。