西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 1672|回复: 0

[互感器] 电能表、互感器感器的接线方式要求

[复制链接]

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2009-9-25 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
(1)接人中性点有效接地的高压线路计量装置应采用
三相四线有功、无功电能表。接人中性点非有效接地的高
压线路计量装置。宜采用三相三线有功、无功电能表。
(2)低压供电线路负荷电流为80安以下的宜采用
直接接入式电能表;负荷电流为80安及以上的宜采用
经电流互感器接入式的电能表。
(3)接人中性有效接地的高压线路三台电压互感器,
应按YoYo方式接线。接人中性点非有效接地的高压
线路的计量装置.宜采用两台电压互感器按V-v方式
接线。
(4)对三相三线制接线的用电计量装置。其两台电
流互感器的二次绕组与电能表之间宜采用四线连接:对
于10kV及其以下的计量装置。可采用简化的三线连
接。对于三相四线制接线的用电计量装置.其三台电流
互感器二次绕组与电能表之间可采用六线连接或简化
的四线连接。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-11-22 12:26 , Processed in 0.084034 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表