60HZ发电机组降频到50HZ注意事项?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-7-14 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
一发电机组,柴油机KAT19-G3 ,发电机是斯坦福HCI534F2 (480V,60HZ,744KVA);
现将发动机转速降为1500RPM,发电机AVR MX321 频率选择改为50HZ.
查看发电机资料,频率在60hz时 输出电压480;而在50hz时,只有440V;
请问1如果在50hz时调节AVR使输出电压在480V时,会对发电机有什么影响?
      2发电机50hz时功率下降如何计算?(有无公式)
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2009-7-14 15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你可以在50HZ下调AVR试试480V,一般是可以,但不建议长期运行。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 52 天

连续签到: 2 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-7-14 18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
60HZ时480V,直接降到50HZ时应该是400V,所以输出440V时肯定增加了励磁了,此时功率因数上升,但调节能力下降
假设原动机转矩不变,那么输出功率成比例下降

评分

参与人数 1西莫币 +9 收起 理由
快捷方式007 + 9 感谢参与讨论

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-7-15 10:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州


请问为何不易长期运行?
是否因为励磁电流增加。
如励磁电流增加,会对发电机出力有什么影响?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 14 天

连续签到: 1 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-7-15 14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
请问为何不易长期运行?
是否因为励磁电流增加。
如励磁电流增加,会对发电机出力有什么影响?
armxu 发表于 2009-7-15 10:43

50hz下输出480V,发电机处于过载状态,如果长期运行,可能烧毁
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-10-28 15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
5# forlink
这个说法我就有点不明白了,队长是否能再讲明白点,为什么说50HZ480V输出就是过载运行?哪个部分会烧毁,或者容易烧毁。(这里可没有提到这台机子要负载多少KW),60HZ的时候是480V,50HZ一般情况下调不到480V的,这是肯定的。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-10-28 17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
60HZ时480V,直接降到50HZ时应该是400V较为合理,功率按电压下降比例相应降地,一般没有什么问题,因为电压降低了,电流若保持原有额定电流,功率必然下降相应的比例,这仅是个大概算法,事实上电压随频率成比例的下降后磁通基本不变,励磁电流也不变,若定子电流也保持铜耗原有额定电流不变,则铜耗基本不变,而铁耗会随频率下降而略有减小,但转速的降低又会使散热能力略有降低,二者相抵,功率按电压下降比例相应降低后温升可以做到基本不变。
直接降到50HZ时电压是440V甚至更高时会导致铁心过度饱和,励磁电流急剧增加,转子必然过载,如果长期运行,可能烧毁。

评分

参与人数 1西莫币 +9 收起 理由
快捷方式007 + 9 感谢参与讨论

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-10-28 17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一发电机组,柴油机KAT19-G3 ,发电机是斯坦福HCI534F2 (480V,60HZ,744KVA);
现将发动机转速降为1500RPM,发电机AVR MX321 频率选择改为50HZ.

楼主用的斯坦福的带永磁辅助励磁的发电机吗?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

西莫电机论坛微信公众平台欢迎您的关注!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3|浙公网安备:33028202000436号 )

GMT+8, 2024-12-29 10:25 , Processed in 0.099209 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表