发表于 2009-6-17 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
如果是 怎么保护?知道的给介绍下
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2009-6-17 15:24 | 显示全部楼层
资料介绍的话,不是保护发电机,而是保护转子变流器的,crowbar动作的时候,短路转子变流器,crowbar上的电阻可以阻尼转子磁路,而定子仍然挂网,将发电机当异步电动机使用。crowbar短接时间也极短,在60~80ms之间,一旦转子短路电流减小,可以退出crowbar,重新启动转子变流器,同步,恢复控制。

评分

参与人数 1西莫币 +6 收起 理由
forlink + 6 多谢支持

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-6-17 15:29 | 显示全部楼层
典型的crowbar图片

Typical crowbar

Typical crowbar
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-6-18 14:33 | 显示全部楼层
很好的回答,学习了!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-6-19 16:32 | 显示全部楼层
是保护转子变频器,防止直流母排过电压
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-6-19 23:50 | 显示全部楼层
学习了张只是了我
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-6-20 12:50 | 显示全部楼层
分析正确,但是有没有其他的方案?我看到各个变频器厂的Crowbar方案各不相同。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-6-22 10:15 | 显示全部楼层
大家可以参考这个链接,也是论坛里的,楼主的转贴,我加了图片。
http://www.simol.cn/thread-22397-1-3.html

评分

参与人数 1西莫币 +2 收起 理由
forlink + 2 多谢支持

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-6-22 10:19 | 显示全部楼层
关于Crowbar(我在老单位时管他叫跨接器)的比较好的文章可以参考楼主之前转发的,我添了图片。
http://www.simol.cn/thread-22397-1-3.html
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-6-23 16:12 | 显示全部楼层
好东西,学习!!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-6-23 22:01 | 显示全部楼层
低电压穿越

评分

参与人数 1西莫币 +3 收起 理由
forlink + 3 感谢您参与讨论

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-4-2 08:58 | 显示全部楼层
学习了。想知道各家的结构原理。呵呵
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-4-2 09:18 | 显示全部楼层
又知道啦一点东西     不错
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-4-2 22:17 | 显示全部楼层
1.故障的时候电机定转子磁链不能突变,会瞬间产生直流分量,致使定转子中会有大电流;
2. DFIG电机的容量肯定要比变流器的容量大,所以转子大电流首先危害的是变流器,不加措施限制电流的话,会击穿IGBT,损坏变流器。
SO,故障下需要加CROWBAR,并且其功能为保护转子侧变流器。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-4-15 11:26 | 显示全部楼层
说得很清楚啊!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-8-4 10:18 | 显示全部楼层
往大了说是保护整个风机甚至风场及周边电网的稳定和安全!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-9-14 16:12 | 显示全部楼层
楼上shine.z 说得一点不错,就是保护转子侧变流器,当电压或频率升高或降低的时候,防止对风力发电机组产生影响,crowbar将进行动作,这就是所谓的低电压或高电压穿越。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-11-10 00:27 | 显示全部楼层
原理就是上面各位的分析,因为有专利保护(GE)的限制,所以各厂家都在硬件上做了稍稍改动,但是大同小异。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2011-11-10 07:27 | 显示全部楼层
主要是保护变流器功率器件的。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2012-2-1 15:45 | 显示全部楼层
你们说的都对
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-11-23 11:32 , Processed in 0.149774 second(s), 36 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表