西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 547|回复: 1

[分享] 变压器设计技术任务中各项技术参数

[复制链接]

签到天数: 13 天

连续签到: 2 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2024-11-8 00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
(1)变压器额定容量:对于三绕组变压器,必须指明各绕组的额定容量。
(2)相数:单相或三相。
(3)频率,国内50HZ,国外60HZ,美日。
(4)变压器一、二次侧的额定电压, 调压方式及调压范围。
(5)绕组接线方式和联结组别。
(6)变压器冷却方式。
(7)绝缘水平。
(8)负载特点:连续负载或短时间断续负载,对于短时间断续负载要指明负载大小和持续时间。
(9)安装特点:户内或户外安装。
以上几点技术参数是由电力系统技术条件和环境及使用条件决定的。



(10)短路阻抗。
(11)负载损耗。
(12)空载损耗。
(13)空载电流。
最后四项性能参数是由 “三相油浸式电力变压器技术参数和要求”规定的,或者由用户同制造厂共同协商而定的。




另外,用户对局放量、噪音或温升有要求,制造厂也应满足要求。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

签到天数: 13 天

连续签到: 2 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2024-11-8 00:17 | 显示全部楼层
从降低成本和减少损耗这一角度出发,短路阻抗小些为好。但变压器短路时的稳态电流增长倍数与短路阻抗成反比,为了限制变压器动热稳定,短路阻抗大些为好。短路阻抗的选定,一般按国家标准规定来选,如果有特殊要求,必须在技术协议中注明。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-11-21 18:13 , Processed in 0.115747 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表