张老五老师,您好,我是做电机维修的,向您请教个问题,期待您的回复,十分感谢
315kW-4(380V)原装电机,运行一年半。一年换322人本C3轴承两套,换前端盖一套(因轴承走外圆,轴承室略有磨损)。又运行半年,(一星期一检)检查到电机外壳测温85度(原来测温度正常在60度左右)。
停机后开另一台备用同型号电机 ,分时段测温不超60度。等85度电机冷却后,再开。观测不超3小时不超60度,后温渐升至80多度(两端盖轴承位置不显高还略低)。
因温高拆下电机检测。①三相对地相间绝缘无限大(1千兆欧摇表),②三相阻值平(双臂电桥测0.02多),③转子测无断条(鼠笼转子检测器测),④检测轴承无疑常及轴承台轴承室不松。重新装好,测电流正常,声音振动正常。
求解:电机运行一年半后,温升超3小时为何会渐升到80多度?
微信图片_20240228194622.jpg
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

签到天数: 14 天

连续签到: 1 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2024-2-28 19:51 | 显示全部楼层
各位老师,如果了解这方面的原因请赐教,感谢
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 166 天

连续签到: 1 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2024-2-29 08:04 | 显示全部楼层
电机是否偏心引起杂耗大所致
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 14 天

连续签到: 1 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2024-3-1 10:23 | 显示全部楼层
yinduhua 发表于 2024-2-29 08:04
电机是否偏心引起杂耗大所致

十分感谢您的回复,不过应该不是由电机偏心引起的,电机不存在偏心问题的,请问还有可能其他的原因吗
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 121 天

连续签到: 4 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2024-3-2 13:10 来自手机 | 显示全部楼层
电机刚开始跑的时候起始状态的电流是否与原来一致(温度冷态时候)。还有你这IC416的,独立风机检查了吗,风量正常吗?你运行一年多,环境怎么样,机壳散热筋上有没有异物,整机的散热是否变差了~
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 7 天

连续签到: 2 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2024-3-2 20:50 | 显示全部楼层
提几个可能性,第一可能温度三个小时还没有稳定,超过三小时还会增加。第二可能后面电流增加,负载增加。第三环境温度有没有可能随着开机时间长而增加。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 14 天

连续签到: 1 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2024-3-3 10:24 | 显示全部楼层
一只小白 发表于 2024-3-2 13:10
电机刚开始跑的时候起始状态的电流是否与原来一致(温度冷态时候)。还有你这IC416的,独立风机检查了吗, ...

十分感谢您的回复,电机的电流是始终一致的(帖子上忘了说出来),独立风机应该是没有问题的,换了备用机还是这个独立风机,温度是正常的,机壳无异物,整体散热应该是没变的,但由可能环境温度有些影响,我排查下,感谢
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 166 天

连续签到: 1 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2024-3-3 10:39 | 显示全部楼层
通风环境看了吗?是否通风不畅?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 14 天

连续签到: 1 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2024-3-3 16:18 | 显示全部楼层
fanyagui 发表于 2024-3-2 20:50
提几个可能性,第一可能温度三个小时还没有稳定,超过三小时还会增加。第二可能后面电流增加,负载增加。第 ...

十分感谢您的回复,感觉可能性不大,换上型号批次一模一样的备用机,运行是正常的,备用机是一样的环境是正常的,给厂家技术服务打电话问也没说出来什么
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 14 天

连续签到: 1 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2024-3-3 16:19 | 显示全部楼层
yinduhua 发表于 2024-3-3 10:39
通风环境看了吗?是否通风不畅?

环境通风应该是没什么问题,备用机一样的环境正常运行
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过