西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 1379|回复: 2

[求助] 电机变频技术求助??

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-5-16 07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
it would be better to measure the starting voltage of corona discharge (partial discharge).
The theory is as follows.
1) Starting voltage of corona discharge    : Vc
2) Surge voltage of inverter (PWM device)  : Vs
If Vc > Vs, then it will be no problem. If Vs > Vc, insulation of the
motor will be damaged due to corona discharge during operation by VFD.
请问Vc是否为电晕电压?在电机运行时从何而来?如何测试?电晕电压有启动电压之说吗?有对这段话从电机角度理解的能否指点高见?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2009-12-27 10:33 | 显示全部楼层
采用变频器后,瞬间脉冲尖峰电压能引起电晕放电现象,使电机绝缘过早损坏。
所以变频器要和电机配套,变频器启动的浪涌电流要小于能引起电机匝间短路的电晕电压
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-1-1 10:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 forlink 于 2010-1-18 15:39 编辑

回复 2# qshzhou

支持二楼的回复。
变频电源的最大问题就在高频脉冲的尖峰电压。

评分

参与人数 1西莫币 +3 收起 理由
forlink + 3 技术团队加分

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-11-22 08:19 , Processed in 1.789273 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表