1、引出线或接线盒接头绝缘损坏碰地。检查后套上绝缘套管或包扎绝缘布。
2、端部太长碰机壳。高压电机厂家高压电机是指额定电压在1000V以上电动机。常使用的是6000V和10000V电压,由于国外的电网不同,也有3300V和6600V的电压等级。端盖卸下后接地现象即消除。此时应将绕组端部刷一层绝缘漆,并垫上绝缘纸再装上端盖。
3、槽子两端的槽口绝缘损坏,细心扳动绕组端接部分,耐心找出绝缘损坏处,然后垫上绝缘纸再涂上绝缘漆。山东西子电机用以传动鼓风机、磨煤机、轧钢机、卷扬机的电动机应在订货时注明用途及技术要求,采用特殊的设计以保障可靠运行。
4、槽内有铁屑等杂物未除尽,导线嵌入后即通地。防爆电机生产厂家防爆电机可用于驱动各种不同机械之用。如压缩机、水泵、破碎机、切削机床、运输机械及其它设备,供矿山、机械工业、石油化工工业、发电机等各种工业中作原动机用。清除铁屑等杂物。
5、在嵌线时,导体绝缘有机械损伤。细心扳动绕组端接部分,耐心找出绝缘损坏处,然后垫上绝缘纸再涂上绝缘漆。
6、外壳没有可靠接地。按上面几个方法排除故障后,将电机外壳可靠接地。
7、在雷雨季节时,易发生雷电击穿绝缘的事故,从而导致绕组接地,造成高压电机外壳带电。在雷雨季节,应及时测量电动机的绝缘电阻是否符合要求,以免发生危险。
特别说明的是,在同一供电系统中使用的电动机,存在保护接地和保护接零混用的现象。若采用保护接地的电动机碰壳短路时,所产生的短路电流没有使熔断器或者其他保护电器动作,则中性线电位升高,会使与中性线相连接的电动机的金属外壳带上使人触电的危险电压。所以在同一供电系统中,电动机的保护接地和保护接零绝对不能混用。
通常情况下,电机外壳带电都是绕组对机壳的感应电压,能量很小,可以通过外壳接地来消除;另外,如果是绕组漏电产生外壳带电,这种情况是很危险的,因此要及时维修。 |
|