西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 762|回复: 0

[Maxwell] 与simplorer 和simulink l联合仿真时出错

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2019-9-11 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
大家好,在做maxwell+ simplorer+simulink仿真时, maxwell一直报错:

Time step at 0 sec completed, process solver2d error: Internal Solver Error:  'TCP Read successful but no data from other side.'.

是什么原因, 是联合仿真没有数据传输吗?

simplorer出现一个警告:

[warning]  [Sim2000App]  Warning 10907 - A complete convergence within the maximum number of iterations allowed of <40> could not be achieved for all time steps. Convergence failed on a quantity of the SML model <V_ROTB1>.  Model: V_ROTB1<unnamed>  >> Calculate at t=0.001 s  
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-11-23 21:33 , Processed in 0.069231 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表