刚开始学习IGBT,于是就搭了一个简单的测试电路,见下图:
IGBT.png
IGBT型号:NGTG15N60S1EG
IGBT串接了一个10K的电阻连接到了一个30V的稳压直流电源上面。
IGBT 控制的Rg为3欧姆,由一个A316J驱动板驱动。

以下为示波器的波形:
IGBT.jpg

可以看出来:
1. IGBT的开通延迟很小,小于1us;
2. IGBT的关断延时很大,大约12us.

我准备做一个20KHZ的逆变电路,这么大的关断延迟是不可接受的。
我看IGBT的资料上面,开通/关断的时间均在1us内。
请前辈们帮忙分析下是什么原因?
NGTG15N60S1E-D.PDF (124.35 KB, 下载次数: 8)

评分

参与人数 1西莫币 +3 收起 理由
wangbaoshan + 3 感谢您的参与

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

签到天数: 11 天

连续签到: 1 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2019-7-12 12:04 | 显示全部楼层
我记得我以前测试mos上升和下降延时时间是G端直接上10V测试,这个延时时间一般datasheet比较准,不会这么大差距
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2019-7-12 21:07 | 显示全部楼层
18201975434 发表于 2019-7-12 12:04
我记得我以前测试mos上升和下降延时时间是G端直接上10V测试,这个延时时间一般datasheet比较准,不会这么大 ...

具体怎么测试呢,可以详说吗?

点评

按照datasheet操作,每个数据都有测试条件的,都会说其他电压电流如何给定  详情 回复 发表于 2019-7-13 09:12
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 11 天

连续签到: 1 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2019-7-13 09:12 | 显示全部楼层
sammysun 发表于 2019-7-12 21:07
具体怎么测试呢,可以详说吗?

按照datasheet操作,每个数据都有测试条件的,都会说其他电压电流如何给定
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 2 天

连续签到: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2019-7-16 08:32 | 显示全部楼层
一般数据手册给出的都是额定电压额定电流下的开通关断时间。小占空比下电流小,关断时间自然很长。

点评

老哥,你没看清楚吧,他说的是开通和关断的延时时间  详情 回复 发表于 2019-7-16 12:07
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 11 天

连续签到: 1 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2019-7-16 12:07 | 显示全部楼层
zzy51607 发表于 2019-7-16 08:32
一般数据手册给出的都是额定电压额定电流下的开通关断时间。小占空比下电流小,关断时间自然很长。

老哥,你没看清楚吧,他说的是开通和关断的延时时间
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 14 天

连续签到: 1 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2019-8-17 17:13 | 显示全部楼层
这个原因很多的,会不会是驱动电路的问题,我看数据手册里面,门极电阻Rg为3欧的数据是没有的。
并且,30V电压串接10k电阻,电流应该很小。与而测试条件下的也不一样。总之,这数据差的也太大了。很不正常。关断时间占导通时间的比例有点大。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 2 天

连续签到: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2019-8-21 14:58 | 显示全部楼层
准确的讲,你这个不叫关断延时了,延时是指从驱动到GE,到CE开始导通/关断这段时间。
你把CE极串联的电阻,再搞大点,可能怕是会到ms级去哟。算一算你的CE级寄生电容,和你的RC充电时间,是不是和你示波器上这个值接近。

点评

你说的这个延时应该是指G端从10%上升到90%的时间,这个一般定义是延时时间,这个延时时间就是因为米勒电容的存在影响的,调整RC可以调节这个时间  详情 回复 发表于 2019-8-22 09:35
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 11 天

连续签到: 1 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2019-8-22 09:35 | 显示全部楼层
重庆酱油仔 发表于 2019-8-21 14:58
准确的讲,你这个不叫关断延时了,延时是指从驱动到GE,到CE开始导通/关断这段时间。
你把CE极串联的电阻 ...

你说的这个延时应该是指G端从10%上升到90%的时间,这个一般定义是延时时间,这个延时时间就是因为米勒电容的存在影响的,调整RC可以调节这个时间

点评

IGBT关断时间,从栅极电压下降到最大值的90%时开始,到集电极电流在下降电流的切向上下降到10%时为止的时间。  详情 回复 发表于 2020-9-22 09:39
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2019-8-26 10:55 | 显示全部楼层
建议看下门级电容,G和E之间是否是加了很大的电容,如果电容太大,关断时间肯定也会很大。

点评

你好请问下,如果门极电容大的话,不应该导通时间和关断时间都长吗?不甚了解,谢谢。  详情 回复 发表于 2020-9-22 09:36

评分

参与人数 1西莫币 +1 收起 理由
18201975434 + 1 多谢支持

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2019-9-20 16:46 | 显示全部楼层
吃个瓜吧,各位聊的不甚了解,学习中
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2019-9-22 11:44 | 显示全部楼层
门级电压是多少伏?门级电压低的话开通时间肯定也会变长。不过看波形,有可能是驱动芯片未加推挽电路,没有那么大的卸放电流能力。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2020-1-19 15:24 | 显示全部楼层
延时时间不能这么测试,IGBT是有拖尾电流的;另外,测试IGBT的性能,建议最好用双脉冲的测试方法和电路

评分

参与人数 1西莫币 +3 收起 理由
18201975434 + 3 感谢您的参与

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 7 天

连续签到: 1 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2020-9-22 09:36 | 显示全部楼层
maozhu1988 发表于 2019-8-26 10:55
建议看下门级电容,G和E之间是否是加了很大的电容,如果电容太大,关断时间肯定也会很大。

你好请问下,如果门极电容大的话,不应该导通时间和关断时间都长吗?不甚了解,谢谢。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 7 天

连续签到: 1 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2020-9-22 09:39 | 显示全部楼层
18201975434 发表于 2019-8-22 09:35
你说的这个延时应该是指G端从10%上升到90%的时间,这个一般定义是延时时间,这个延时时间就是因为米勒电 ...

IGBT关断时间,从栅极电压下降到最大值的90%时开始,到集电极电流在下降电流的切向上下降到10%时为止的时间。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2020-9-22 17:05 | 显示全部楼层
IGBT 是不是要並聯二極體在DS端?

点评

现在有的IGBT自带体二极管了,所以现在设计的时候要先了解选用的IGBT参数  详情 回复 发表于 2020-9-25 08:53
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 11 天

连续签到: 1 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2020-9-25 08:53 | 显示全部楼层
wizarddyu 发表于 2020-9-22 17:05
IGBT 是不是要並聯二極體在DS端?

现在有的IGBT自带体二极管了,所以现在设计的时候要先了解选用的IGBT参数

评分

参与人数 1西莫币 +3 收起 理由
heguojia + 3 很给力!

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 179 天

连续签到: 2 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2020-11-3 11:37 | 显示全部楼层
wizarddyu 发表于 2020-9-22 17:05
IGBT 是不是要並聯二極體在DS端?

应该反并联快速二极管在负载电阻端。

IGBT自带的二极管不是自己用的,而是给别人用的(互相共享)。

点评

曾老师,麻烦您不知道就别回答了  详情 回复 发表于 2020-11-10 09:00
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 11 天

连续签到: 1 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2020-11-10 09:00 | 显示全部楼层
zengxiaodong 发表于 2020-11-3 11:37
应该反并联快速二极管在负载电阻端。

IGBT自带的二极管不是自己用的,而是给别人用的(互相共享)。

曾老师,麻烦您不知道就别回答了
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 179 天

连续签到: 2 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2020-11-10 10:09 | 显示全部楼层
18201975434 发表于 2020-11-10 09:00
曾老师,麻烦您不知道就别回答了

谁能保证回答肯定正确?你能吗?

我既然回答了,那肯定是我自认为正确呀,至于是否真的正确,需要大家各自加以鉴别。我经常碰到的情况是正确的说法被不懂的人认为是胡说八道呢!

还有人认为我对于修理电机的人讲理论,对于电机设计的人又讲工艺呢,而且专门误导初学者......
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-4-19 09:29 , Processed in 0.142408 second(s), 39 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表