[求助] 变压器空载仿真得到的铁心损耗太小

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2019-4-3 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
10西莫币
各位大神,本人初学MAXWELL
仿真8000kVA的三相变压器,原副边电压分别为6.3kV/35kV,硅钢片用的是27QG120,仿真得到的空载损耗,理论值是12100w,可是仿真只得到200w左右,还请大家帮忙看看是什么原因。
这个图是得到的铁损

这个图是设置的一次侧A相额定电压,正弦变化,三相相差120度

这个图是设置的二次侧线圈匝数,399匝,分为9段,每段399匝


材料属性中B-H曲线设置如下


B-P设置如下

不知道还有哪里设置不对

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2019-4-4 10:55 | 显示全部楼层
这个图是得到的铁损
4.jpg 这个图是设置的一次侧A相额定电压,正弦变化,三相相差120度
20190402161908.png
这个图是设置的二次侧线圈匝数,399匝,分为9段,每段399匝
QQ截图20190402162231.jpg
QQ截图20190402162356.jpg
材料属性中B-H曲线设置如下
1.jpg
2.jpg

B-P设置如下
3.jpg
不知道还有哪里设置不对
QQ截图20190402162356.jpg
QQ截图20190402162231.jpg
20190402161807.png
20190402161807.png
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 33 天

连续签到: 3 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2024-5-11 11:15 | 显示全部楼层
楼主,小白目前新学也是想求解变压器损耗,设置过程和楼主相识,空载损耗结果也是相较于设计值偏小很多,材料都已添加,请问楼主解决了吗