霍尼韦尔DCS
1、 电源故障时霍尼韦尔DCS使用UPS供电,因此当装置发生主电源故障时,只要UPS不发生故障,短时间内霍尼韦尔DCS的供电不会中断,不影响操作。当主电源和UPS同时故障时,GUS操作台将停电,不能进行操作,但控制柜HPM自身带备用电池供电,在20分钟内调节系统的控制不会中断;主电源故障联锁仍将动作。
2、 “死机”指GUS对操作员的操作不响应。此时,若WINDOWS 2000有响应,则可以重启动WINDOWS 2000,此时若WINDOWS 2000 无反应,则应关掉操作台电源(电源开关在底部背面),关掉电源后一段时间再送电,重新启动操作台。重新启动WINDOWS2000,进入Native Windows后,按操作台上的LOAD键,在屏幕上显示:W N 1 2 3 4 X?,键入W,敲回车键,装入程序,等待屏幕显示NCF?N 1 2 3 4 X?,键入N,敲回车键,等待操作台启动。
3、 “坏值”就是指示或调节点的PV位置显示------B(红色B),表示现场断线或数值超量程,若调节点发生坏值,在AUTO,CAS状态时,系统将自动将其置MAN,如果是调节系统,输出保持,此时应通知仪表人员进行处理。
4、初始化(“INIT”)指在调节点的PV下方显示INIT,表示调节点正在初始化或调节器的OP断路,此时应通知仪表进行处理。
5、PVSOURCE(PV源)在AUTO状态时,该点的PV来自现场变送器的PV值;在MAN状态时,该点的PV保持或由操作人员输入,若该点带联锁,要现场处理变送器,此时可以使该点的PVSOURCE置MAN,保持PV或手动输入一个安全值。
6、INACTIVE(ACTIVE) INACTIVE指该点没有激活投用;ACTIVE指该点已激活并投用。点处于INACTIVE时,PV显示坏值,OP输出保持,操作员不能操作。