想建立一个变压器模型,采用外电路耦合的方式模拟短路状态。先用负载模拟变压器正常工作状态来验证模型的正确性。变压器高压施加100kV 50Hz电压,中、低压分别接100欧姆电阻。高压匝数734,中压匝数220,低压匝数112。但是在result-create transient report中画出的高、中、低绕组电流波形变化很大,想知道为什么?电流最大值也不符合理论计算值.......在result中找不到查看电压波形的选项,请问应该在哪儿查看?附上模型图、外加电路图、电流结果。

电流波形

电流波形

电流data表

电流data表

电路图

电路图

模型

模型
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2018-11-14 13:38 | 显示全部楼层
大家有没有遇到过这种问题呀?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2018-12-25 10:06 | 显示全部楼层
感觉模型和外电路建的没什么问题,
从波形看,估计问题在于剖分单元太粗,时间步长太大,误差太大。
电流不对,检查一下匝数是否设置正确。电压在Result中的Induced Voltage。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2020-6-20 08:59 | 显示全部楼层
楼主,想问下你的外电路耦合具体怎么做呢,不会添加外电路激励
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2021-4-18 19:49 | 显示全部楼层
楼主,你好,对于三绕组变压器,想向您请教一下两个并联的副边绕组在winding设置的时候,number of parallel branches是怎么设置的?谢谢了
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2021-4-23 09:45 | 显示全部楼层
明月清风 发表于 2021-4-18 19:49
楼主,你好,对于三绕组变压器,想向您请教一下两个并联的副边绕组在winding设置的时候,number of paralle ...

Number of parallel branch设置是2
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2021-4-24 19:18 | 显示全部楼层
stormspirit 发表于 2021-4-23 09:45
Number of parallel branch设置是2

好的,感谢大哥!