查看: 4392|回复: 29

发电机耐压测试

  [复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-4-19 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
在发电机耐压测试时,对一个1000KW的发电机,测试电压为2400V,漏电流一般为多少合适呢
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2009-5-12 22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
大家来分享,相互学习
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 68 天

连续签到: 1 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2009-5-12 22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你这发电机电压是多少的,怎么才做2400V的泄漏试验?也不知道是交流还是直流
如果是直流泄漏,那么泄漏电流一般不到1微安

评分

参与人数 1西莫币 +6 收起 理由
快捷方式007 + 6 谢谢参与讨论

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-5-13 21:54 | 显示全部楼层 来自: 瑞典
这个就是Tan delta实验吧,据我所知,好像没有标准说限额是多少,只是做出来看看而已
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-5-14 07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌


低压450V交流电机机,施加的是交流耐压。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 68 天

连续签到: 1 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2009-5-14 20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个就是Tan delta实验吧,据我所知,好像没有标准说限额是多少,只是做出来看看而已
TimChai 发表于 2009-5-13 21:54

那个是介质损耗角,简称介损。
交流耐压时的泄漏电流主要取决于电机的电容值而不是绝缘强度,跟电机的设计方案关系很大,好象没有统一的标准

评分

参与人数 1西莫币 +5 收起 理由
forlink + 5 多谢支持

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 68 天

连续签到: 1 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2009-5-27 21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
低压450V交流电机机,施加的是交流耐压。
xinjing 发表于 2009-5-14 07:47

这样一台发电机的电容值也就是几个PF,这样算下来交流耐压时的泄漏电流应该在几个微安的样子
仅供参考
还是这句话,交流耐压只要不击穿即可,泄漏电流是不作为标准的

评分

参与人数 1西莫币 +3 收起 理由
快捷方式007 + 3 多谢参与讨论

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-5-31 00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
十几毫安吧,只要耐压不穿,没问题的
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 68 天

连续签到: 1 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2009-5-31 18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要是真的能测到几十毫安(高压侧)就有问题了,还是查一查的好
当然低压侧二到三个安倍其实也正常
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-5-31 20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
应该不是微安,现场发现一般都是十几个毫安,当然电机不同,会有些差别
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 68 天

连续签到: 1 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2009-5-31 22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该不是微安,现场发现一般都是十几个毫安,当然电机不同,会有些差别
xinjing 发表于 2009-5-31 20:25

感觉大了些,是不是结构上有什么特殊之处,比如线圈匝数特别多,或者并联支路数特殊多
方便的话测一下电容值,然后算一下耐压时的电容电流,如果差不多也行
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 3 天

连续签到: 1 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-6-1 08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
本帖最后由 long98194 于 2009-6-1 08:04 编辑

楼主所说的应该是电机绕组对地电容电流,即耐压试验时的电流,不得超过3A,GB上都规定有

评分

参与人数 1西莫币 +3 收起 理由
forlink + 3 多谢支持

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-6-1 10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主所说的应该是电机绕组对地电容电流,即耐压试验时的电流,不得超过3A,GB上都规定有
long98194 发表于 2009-6-1 08:02


? 泄露电流不太可能有3A吧,最多应该是毫安级的啊
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 3 天

连续签到: 1 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-6-2 07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
楼主实验电机的额定电压是多少?咋感觉不是耐压试验呢?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 68 天

连续签到: 1 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2009-6-2 18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
? 泄露电流不太可能有3A吧,最多应该是毫安级的啊
xinjing 发表于 2009-6-1 10:40

泄漏电流是不可能有3A的,否则早就击穿了
但试验变压器的低压侧,也就是电源侧的电流是有可能达到安倍级的,当然被试电机的电容要足够大
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-6-30 20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
交流耐压高压侧的泄露电流,我遇到过9KV   1A的,电机使用年限较长普通异步电动机。电机耐压能通过,使用运转没问题。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-10-28 15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
低压450V交流电机机,施加的是交流耐压。
xinjing 发表于 2009-5-14 07:47

楼主按照国标计算耐压值不用那么高,耐压U=1000+2倍的额定电压,不过机子要在这种电压下一分钟,现实生产中是不可能做到的,所以又另外规定,1.2倍的耐压U,一秒钟,2400V有些不好的铜线都会别击穿。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2009-10-28 17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那个是介质损耗角,简称介损。
交流耐压时的泄漏电流主要取决于电机的电容值而不是绝缘强度,跟电机的设计方案关系很大,好象没有统一的标准
张老五 发表于 2009-5-14 20:16 [/quote]


严重赞同张老五斑竹的意见!!!

好像在电工绝缘手册还是电机的工业试验书上见过一个电机对地电容与额定电压及功率的员工关系公式,记不清了,你不妨自己查一下,印象中这个容量的抵押电机的电容可以达到零点几微法还是法拉,因此在2400V下“泄漏电流”(严格地说主要是电容电流)达到安一级的水平是有可能的。不确定啊!

但有一点可以确定,在做大电机对地耐压试验时,经常会将耐压试验仪的“泄漏电流”(保护跳闸电流)设定到几安,否则一升压就跳闸,但并不是绝缘击穿了。但那个电流往往是耐压试验仪检测变压器的低压侧电流,不是实际电机的对地“泄漏电流”(电容电流)。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-5-31 15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般低压直流电机测试时500V    1秒   0.5毫安通过即可。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2010-6-1 09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果耐压2200KV漏电流大引起报警,可以把绕组分开打,可以解决问题
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报