西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 612|回复: 3

[Maxwell] 对一台三相变压器在突发短路情况下的短路力进行仿真计算

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2018-3-27 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
我想仿真一台三相变压器突发短路的状态,我加的外电路为一次侧加三相额定相电压二次侧短路(二次侧加了三个阻值为1e-007的电阻,阻值非常小相当于短路)。但是最后计算出来的磁力线感觉不太对,三相绕组的漏磁密也不一样。求大神指点!!!!!联结方式为YNd11,变压器容量40000KVA  高低压电压比110KV/10.5KV。

BH云图

BH云图

一次侧外电路

一次侧外电路

二次侧外电路

二次侧外电路
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2018-3-30 17:03 | 显示全部楼层
外电路没有什么问题,另0.01s时电路还没有稳定,励磁涌流等还没有衰减完,建议时间再长一些看稳态。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2018-4-15 18:53 | 显示全部楼层
你好,我也在学习三相变压器的仿真,能加你QQ交流询问下吗?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2018-4-23 22:41 | 显示全部楼层
应该是还没有稳定 可以在波形之类的完全稳定之后再施加短路。。
可以加qq交流不:1961981002
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册