                                               炼油化工企业电力系统特点及设施在线风险评估
图片化工.png

上海均赫检测技术有限公司
炼化企业生产介质:高温、高压、易燃、易爆、有毒、有害、强腐蚀性。
生产特点:点多、链长、面广、生产工艺连续性强,自动化程度高,装置之间关联程度复杂,涉及的专业和设备种类繁多
炼化电网的组成:
1、输电系统:220kV和110kV(或35kV)线路组成石化企业的输电系统。其中220kV线路与外电网连接,110kV或35kV作为企业内部主要输电线路,将电能可靠高效地输送到各区域负荷中心。
2、变电系统:是各电压等级的转换系统,将电能转变为能够方便使用和分配。主要在220kV、110kV、35kV、10(6)kV个各电压等级之间转换电压。
3、配电系统:是将电能配送给每一个用电的设备,并在必要的地方转换成适当的电压等级。一般有10(6)kV、0.4kV。
4、用电系统:是指由终端用电负荷组成的设备群,如电动机、加热器、照明灯,将电能转化成其他能量形式,其特点是效率高、控制方便。主要电压等级10(6)kV、0.4kV。有些用电设备之间有较高关联度,如相互连锁或工艺联系等,需要引起注意。
5、发电系统:炼化企业大都有各种类型的供热或余热能量回收发电机组,是电能生产的转换系统,将非电能的各种形态能源转换为容易传送分配和控制的电能。
一般情况下,炼化企业配电系统随新建装置一并考虑,而用电设备是设备专业必须具备的,两者都有成熟可靠的选择方案。最难解决的是输电系统、变电系统、发电机接入系统,除了必须遵循国家和电力行业的标准、规程、规定外,还需要结合石化行业及各企业电网自身特点,从长远和全局考虑,进行全面论证和审查,成为炼化电网的重点考虑方向。

电网一般性特征
1、系统性
2、重要性
3、同时性
4、相关性
5、随机性
6、统一性

大型炼化企业电力系统特点
1、生产工艺的特殊性对供电可靠性要求很高,电力系统稍有不慎就可能引发炼化装置很严重的安全事故、很大的环境破坏、巨大的经济损失,进而有可能成为诱发社会不安定因素。
2、电力网结构复杂,接线方式以双母线、双母线分段、单母线分段为主;供电电压等级多,220kV、110kV、35kV、10kV、6kV、380V等多个电压等级;变配电站多而且分布很散,高压输电线路纵横交错,厂区内电缆系统庞大。
3、大型炼化企业总的用电负荷比较大,一般超过80MW,内部电网包括输电、发电、变电、配电、用电五个环节。
4、大型炼化企业供电系统容量一般在180MW以上,多数企业自发电能力强,同外电网连接电压等级高,一般为110kV或220kV,联络回路数2个及以上。
5、炼油化工的用电负荷大部分为一级用电负荷,有相当一部分分为一级负荷中的重要负荷,配备有UPS、EPS或事故柴油发电机作为安保电源。特大型炼化企业还配备有用于紧急黑启动的外部热备用电源。
6、大型电动机启动。有炼油催化主风机、乙烯聚合造粒机、空分压缩机等大型电动机接入,虽然启动次数少,但启动时间长,对母线电压影响较大,是大型炼化企业供配电系统的关键问题之一。
7、对供电的连续性要求非常高。关键负荷仅瞬间的异常就可能造成生产装置波动,甚至诱发装置非计划停工。
8、负荷相对平稳及三项相对平稳。
9、负荷以异步电动机为主。
10、有一定数量的非线性负荷,如变频器、UPS、直流电源、整流变压器、可控硅控制的电加热器。
11、由于有大量异步电动机的运行,一般采用电力电容器组补偿无功功率。电力电容器组安装在主变电所、区域配电所或装置变电所内。
12、新建的炼化电网电气自动化水平高,继电保护和自动装置配置先进。
13、具有企业自备热电站。

基于以上几个方面,大型炼化企业对电网供电的安全性、供电裕度、供电质量、供电可靠性的要求比常规电力系统要高,要求有足够的安全性、可靠性、经济性、灵敏性,做到有机统一。目前在炼化行业电气专业主要从两个方面解决安全可靠供电问题,一是从终端负荷的微观层面入手,如生产装置变电所、电动机、继电保护及自动装置、UPS、自动控制电源等电气设备本质安全以及辅助系统完好(包括防雷设施、运行环境等)。二是从负荷终端的上一级、由不同电源、输配电线路、变配电装置等设施构成主网系统的宏观层面加以解决。微观层面和宏观层面两者相辅相成、缺一不可,共同承担炼油化工企业安全供电重任。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

西莫电机论坛微信公众平台欢迎您的关注!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3|浙公网安备:33028202000436号 )

GMT+8, 2024-12-23 07:51 , Processed in 0.042127 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表