[Maxwell] 做了一个单根接地体的工频散流三维模型,选用的涡流场,不知道为什么一直显示激励加载问题。

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2017-5-16 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
显示:Verify conduction path 'Path1': For any conduction path that has current excitation(s) specified, either exactly one internal current excitation or at least two external current excitations should be specified. (7:06:10 下午  五月 16, 2017)
想要做一下工频下的散流特性,我看做涡流分析都需要设置线圈,是ansoft不能做这个吗?请求大神
出错图片.png
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2017-5-22 13:53 | 显示全部楼层
如果是闭合导体,只需要在导体路径上切出一个截面加载激励即可。
如果是开断导体,比如一段导线,需要导体的两个端面与Region的表面重合,在这两个端面上加大小相等的激励。