各位,请问变频器在生成PWM(包括SVPWM等)需要设置死区,请问这个死区宽度的设置标准是什么,我看有很多产品中设置的是3us,那么如果我的某种类型变频器其功率比较大,是否需要相应增加死区的大小呢?也就是说有没有最大输出功率与死区设置的对应关系?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2017-2-19 15:25 | 显示全部楼层
怎么没人回答?是问题太简单?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2017-2-22 08:16 | 显示全部楼层
这个好像应该主要考虑功率模块的开通关断时间有关系,可以查一下功率模块参数,然后进行计算一下即可得到最小死区时间。

评分

参与人数 1西莫币 +6 收起 理由
秋天不再 + 6 赞一个!

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2017-2-28 17:00 | 显示全部楼层
这个很难有一定固定的说法,和你的开关频率,MOS管关回复时间哈有功率有关
正常的话2-3U秒。通过MOS管的电流大的话,死区适当还是要大些
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2017-2-28 17:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 cne53102 于 2017-2-28 17:40 编辑

完全与功率管开关时间有关系,照着手册的数据算一下,得到一个理论值,然后用一个可限流的电源,设置在一个比较低的电流,即使全通也不会烧掉管子的那种,然后挂着示波器调死区,可以跟计算值不一样的,毕竟你驱动功率管的性能不一定跟手册里的情况完全一致,调好了多留一点余量,每个器件都有些差异的,温度也会产生影响。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2018-9-16 17:42 | 显示全部楼层
跟硬件有关,看开关管的门极驱动波形,主要看关断时的时间,死区时间设置成该时间左右即可。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2018-9-17 16:13 | 显示全部楼层
应该看硬件,3us一般足够了
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2018-10-19 17:58 | 显示全部楼层

跟硬件有关,看开关管的门极驱动波形,主要看关断时的时间,死区时间设置成该时间左右即可。