[讨论] 关于实际工程中过调制的实现方式

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2016-7-25 00:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
请问实际工程中做过调制时就直接进入过调制不做处理,还是加了很多类似于分段分扇区的处理方式来处理过调制。

另做低成本无位置foc算法时使用单电阻重构,由于过调制的出现,必然会导致过调制时的电流采样失败,我做过调制的时候直接保持上一周期的电流采样值做进入电流闭环,但在过调制较深时,电机控制效果较差,有无好的idea。

另有无好的过调制和弱磁结合起来有无比较好的控制方式?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2016-7-25 09:47 | 显示全部楼层
过调制不用扇区计算,直接用调制波计算
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2016-7-25 21:08 来自手机 | 显示全部楼层
陈四川 发表于 2016-7-25 09:47
过调制不用扇区计算,直接用调制波计算

实际效果怎么样?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2016-7-26 08:52 | 显示全部楼层
songwanjie 发表于 2016-7-25 21:08
实际效果怎么样?

用的不多,感觉还行,就是谐波稍大
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2017-4-15 08:43 | 显示全部楼层
一直不断学习中 加油……
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2017-8-17 18:44 | 显示全部楼层
陈四川 发表于 2016-7-25 09:47
过调制不用扇区计算,直接用调制波计算

有没有相关文献呢
我看的文档过调制都很复杂要分几个区还有判断扇区等等
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报