说是变压器,其实是变压器线圈,一个小线圈。在实际运行过程中,给线圈通入直流电时,发现运行一段时间后某一部分的漆包线发生了击穿现象。现在想用ansoft maxwell仿真3D模型,看一下击穿部分的电场情况。但是由于线圈匝数比较多,600多匝,而且线径比较小,因此在运行3D模型的时候非常费时间。请问各位大神有没有解决办法呢?


其实我想到原来做电机设计的时候,线圈也是很多匝,但是那个时候是仿真磁场,所以不用处理一根一根的细导线。但是现在是看电场问题,所以是不是就不能把一个绕组简单的画成一个矩形(2D建模中)?


各位在处理变压器的电场问题上是怎么处理的呢。。。。。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2016-7-21 10:04 | 显示全部楼层
三维模型肯定不行,二维可以一试,但你的匝数太多了。
给线圈通入直流电,线圈上不是只有电阻压降吗?这个电压会有多大?能把线击穿?是不是热坏的?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 40 天

连续签到: 40 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2016-8-5 09:00 | 显示全部楼层
肯定不会是电场造成的击穿,更多的可能是如楼上所说,受热集中造成两匝线间的漆膜融化短路后击穿;另一种可能是机械损伤和漆膜造成短路后击穿。