找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

Flux电机有限元分析教程西莫团购入口 | 奖励入口当当网购物入口 | 奖励入口欢迎使用!西莫论坛App开放下载Motor-CAD电机多物理域设计教材购买入口 | 奖励入口
★新会员论坛须知★《西莫电机技术》第39期发售火热进行中Flux电机电磁阀有限元分析教程团购入口 | 奖励入口论坛微信公众平台欢迎入驻
西莫电机及相关产品供需交流群开放邀请★ 论坛VIP会员申请 ★Motor-CAD.MANATEE电磁热振动噪声教程 | 奖励入口西莫团队欢迎您的加盟!
宣传推广合作请联系QQ:25941174西莫电机论坛微信群正式开放Flux变压器与电抗器有限元分析团购入口 | 奖励入口西莫电机论坛技术版区QQ群汇总
查看: 3175|回复: 17

[原创] 三相对称短路条件下变压器绕组电动力仿真计算

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2016-2-25 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
本帖最后由 裂痕 于 2016-2-25 22:28 编辑

       采用有限元法对某型号的35kV配电变压器在负载条件下的瞬态电磁场及电动力进行了仿真计算,计算模型如图所示。

仿真模型

仿真模型

       该型号变压器的连接组别为Yyn0型连接方式;高压端,额定电压35kV,额定容量500kVA,额定电流8.25A,每只绕组线圈11层,每只绕组总匝数2202匝,绕组内径295mm,外径368mm,绕组高度425mm,低压端,额定电压400V,额定容量500kVA,额定电流721.7A,总层数两层,每层12匝,并绕根数6根,每只绕组总匝数24匝,绕组内径206mm,外径251mm,绕组高度403mm。
       负载条件下低压侧短路,高压侧加载额定电压。
   

      从仿真结果中可以看出:稳定运行时最大磁密仅为0.048T。
     高低压绕组电压:

      高低压绕组受力如图:


    从电磁力结果可以看出,高低压绕组所受电磁力大小明显不对。不可能是B相最小,而A、C两相基本相等。所以在此贴出整个计算流程,希望得到大家指点。

参数设置及加载

参数设置及加载

外电路电路接线图

外电路电路接线图

高压绕组电压

高压绕组电压

低压绕组电压

低压绕组电压

高压绕组所受电磁力合力

高压绕组所受电磁力合力

低压绕组所受电磁力合力

低压绕组所受电磁力合力
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2016-2-29 16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
1、仿真的磁密很小,是因为没有设置二维模型的深度,在Model上右键,里面有个set Model Depth的选项,默认是1m。
2、负载条件下短路时如何模拟的?外电路中没体现出来,通过开关动作?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2016-2-29 18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
luomu 发表于 2016-2-29 16:17
1、仿真的磁密很小,是因为没有设置二维模型的深度,在Model上右键,里面有个set Model Depth的选项,默认 ...


谢谢您的解答,我的负载条件指的是低压侧短路连接,外电路中低压侧就是这样连接的。我确实没有设置二位模型的深度。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2016-4-21 11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
楼主,怎么能够联系到你,我qq2392814735
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2016-5-10 18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
裂痕 发表于 2016-2-29 18:00
谢谢您的解答,我的负载条件指的是低压侧短路连接,外电路中低压侧就是这样连接的。我确实没有设置二位 ...

哥们,问下你的三相激励的方向是怎么确定的?相邻绕组间的方向是相同还是相反的啊?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2016-6-20 19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
我也在模拟变压器短路,我模拟的是中压侧c相单相短路,用三维的,朋友加个好友吧QQ973767872,一起学习学习
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2016-6-25 10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你的电磁力波形指的是某一饼的受力还是某一相的受力
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2016-6-26 15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
how 发表于 2016-6-25 10:32
你的电磁力波形指的是某一饼的受力还是某一相的受力

这个主要和你建的模型有关,单独建模,然后设置力标签,就能查看电磁力
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2016-6-29 11:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
副边感应电压指的是winding的电压还是winding加电阻的电压
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2016-7-19 11:37 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
你给的电压2320.5是得怎么来的
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2016-7-20 11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
为什么要乘以6.63%呢
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2016-7-21 14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
how 发表于 2016-7-20 11:03
为什么要乘以6.63%呢

负载电压百分数!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2016-9-23 10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
电动力仿真应该在什么模块下做啊,我也要做类似的分析
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2017-3-2 15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
裂痕 发表于 2016-7-21 14:57
负载电压百分数!

对于双绕组变压器来说,当副边被人为的短路,原边施加一个降低了的电压,待原边和副边的电流都达到额定值时,
这个原边降低了的电压的数值,成为阻抗电压或短路电压。
把这个数值与额定电压相比用百分数表示,即为该台双绕组变压器的阻抗电压百分比数。



1.乘以这个阻抗电压百分数不就意味着加这个激励得到的是原边和副边的电流都是额定值嘛,这和短路没什么太大关系吧?
为什么加的不是短路前的相电压?
2.为什么算电阻的时候非要取平均呢,三个分别求出,直接用不就行了吗
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2018-2-6 16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
楼主,我现在也在做一个三相变压器短路电动力仿真的课题,模型跟你是一样的,我做的变压器联结组别是YNd11(一次侧星形连接,二次侧三角形联结)。
(1)如果画电路图二次侧应该怎么画?
(2)还有就是一次侧电压源设置参数为高压侧额定电压Un×阻抗电压百分数Uk÷根号三×根号二,后面的sin是不是就不用加了是吧因为加的是交流源所以默认为已经有sin了。
(3)高低压侧绕组的电阻值是怎么测出来的!!!!!
我是个ansoft新手,最近在做有关变压器短路力仿真的课题,请楼主帮忙解答一下,非常感谢!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2018-2-6 16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
方便可以加一下楼主QQ么!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2018-9-5 17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主你好,我也在做变压器电磁场方面的仿真,可以加个QQ一起交流一下吗120655580
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2019-5-5 09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
how 发表于 2017-3-2 15:39
对于双绕组变压器来说,当副边被人为的短路,原边施加一个降低了的电压,待原边和副边的电流都达到额定值 ...

本人认为应该加短路前的相电压,短路瞬间电流远远大于额定电流,此时绕组受到的短路力很大,这是重点关心的内容。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

西莫电机论坛微信公众平台欢迎您的关注!

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3|浙公网安备:33028202000436号 )

GMT+8, 2024-12-23 10:59 , Processed in 0.089440 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表