变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。主 要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电 压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。
A、额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量。
B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要,
变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压.
C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流.
D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时
所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关.
E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额
定电流的百分数表示.
F、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,
此时变压器所消耗的功率.
G、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路
电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示.
H、相数和频率:三相开头以 S 表示,单相开头以 D 表示。中国国家标准频率 f 为 50Hz。国
外有 60Hz 的国家(如美国)。
I、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面 的温升.油浸式变压器绕组温升限值为 65K、油面温升为 55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、 强迫风冷,水冷,管式、片式等。
J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为 35kV 级, 低压额定电压为 10kV 级的变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中 LI200 表示该 变压器高压雷电冲击耐受电压为 200kV,工频耐受电压为 85kV,低压雷电冲击耐受电压为 75kV,工频耐受电压为 35kV.奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器产品的绝缘水平为

LI75AC35,表示变压器高压雷电冲击耐受电压为 75kV,工频耐受电压为 35kV,因为低压是
400V,可以不考虑。
K、联结组标号:根据变压器一.二次绕组的相位关系,把变压器绕组连接成各种不同的组合, 称为绕组的联结组。为了区别不同的联结组,常采用时钟表示法,即把高压侧线电压的相量作 为时钟的长针,固定在 12 上,低压侧线电压的相量作为时钟的短针,看短针指在哪一个数字 上,就作为该联结组的标号.如 Dyn11 表示一次绕组是(三角形)联结,二次绕组是带有中心 点的(星形)联结,组号为(11)点
B1 双绕组变压器损耗电量分两部分计算 B1.1 铁心损耗电量
ΔAT=ΔP0(Un /Uf)2t (kW•h) (B1.1)
式中 ΔAT——变压器铁心损耗电量,kW•h; ΔP0——变压器空载损耗功率,kW; Un——变压器额定电压,kV; Uf ——变压器分接头电压,kV; t——接人系统时间或计算时段,h。 B1.2 绕组损耗电量。
B1.2.1 当采用变压器计算期均方根电流计算时有: ΔAR=ΔPK(Ijf / Ie )2t
=ΔPK(Sjf / Se )2t (kW•h) (B1.2.1)

式中 ΔAR——变压器绕组损耗电量,kW•h; ΔPK——变压器短路损耗功率,kW;
Ie——变压器额定电流,应取与负荷电流同一电压侧的数值,A; Sjf——变压器代表日(计算期),以视在功率表示的均方根值,kVA; Se——变压器额定容量,kVA。
B1.2.2 当只具有变压器计算期平均电流时,有: ΔAR=ΔPK(Ipj / Ie )2K2t
=ΔPK(Spj / Se )2 K2 t (kW•h) (B1.2.2) 式中 Ipj——变压器计算期平均电流,A; K——负荷曲线形状系数;
Spj——变压器代表日(计算期)以视在功率表示的平均负荷值,kVA。 B1.2.3 当只具有变压器计算期的最大电流值时有:
ΔAR=ΔPK(Imax / Ie )2K2t
=ΔPK(Smax / Se )2F t (kW•h) (B1.2.3) 式中 Imax——变压器计算期最大电流,A;
Smax——变压器计算期以视在功率表示的最大负荷值,kVA; F——计算期负荷曲线的损失因数。
B1.3 双绕组变压器的损耗电量 ΔA=ΔAT +ΔAR (kW•h) (BI.3)
B2 三绕组变压器的损耗电量亦分为两部分计算 B2.1 三绕组变压器的铁心损耗电量计算同双绕组变压器。 B2.2 绕组损耗电量计算。

三绕组变压器的绕组损耗电量计算,应根据各绕组的短路损耗功率及其通过的负荷,分别计 算每个绕组的损耗电量,其总和即为三绕组变压器绕组损耗电量。
B2.2.1 当采用变压器计算期均方根电流计算时有:
ΔAR =[ΔPK1(Ijf1 / Ie1)2+ΔPK2(Ijf2 / Ie2)2+ΔPK3 (Ijf3 / Ie3)2]t (kW•h) (B2.2.1-1) ΔPK1 =1/2[ΔPK(1-2)  +ΔPK(1-3)-ΔPK(2-3)] (kW)
ΔPK2 =ΔPK(1-2)  -ΔPK1 (kW)
ΔPK3 =ΔPK(1-3)  -ΔPK1 (kW) (B2.2.1-2) 式中 ΔAR——绕组损耗电量,kW•h;
ΔPK1,ΔPK2,ΔPK3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组的短路损耗功率,kW;
ΔPK(1-2),ΔPK(1-3),ΔPK(2-3)——分别为变压器额定容量的高一中压、高一低压、中一低 压绕组短路损耗功率,kW;
Ie1,Ie2,Ie3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组的额定电流,A;
Ijf1,Ijf2,Ijf3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组的计算期(代表日)负荷电流的均方 根值,A。
B2.2.2 当采用变压器计算期平均电流计算时有:
ΔAR =[ΔPK1(Ipj1 / Ie1)2 +ΔPK2(Ipj2 / Ie2)2 +ΔPK3 (Ipj3 / Ie3)2 ]t (kW•h) (B2.2.2)
式中 Ipj1,Ipj2,Ipj3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组计算期(代表日)负荷电流的 平均值,A;
K1,K2,K3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组计算期(代表日)负荷曲线形状系数(计 算同附录 A)。
B2.2.3 当采用变压器计算期最大电流计算时有:
ΔAR =[ΔPK1(Imax1 / Ie1)2F1+ΔPK2(Imax2 / Ie2)2F2+ΔPK3 (Imax3 / Ie3)2F3]t (kW•h)
式中,Imax1,Imax2,Imax——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组计算期(代表日)负荷 电流的最大值,A;
F1,F2,F3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组计算期(代表日)负荷  曲线的损失因

评分

参与人数 1西莫币 +3 收起 理由
masa + 3 感谢您的参与

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2018-1-17 11:25 | 显示全部楼层
厉害了,请问你是参考的那本书,嘻嘻
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-5-12 07:32 , Processed in 0.076749 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表