[原创] 光电编码器程序中参数不太懂!!

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2015-6-7 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
TI公司给的电机的光电编码器程序中RawTheta指的是什么,网上给的都看不是太懂,还有就是CalibratedAngle指的是什么,如果是偏置角度,是相对于什么的??望大神指点一下。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2015-6-7 20:27 | 显示全部楼层
{:soso_e147:}{:soso_e194:}{:soso_e168:}
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-6-8 13:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 zerolunke 于 2015-6-8 13:20 编辑

RawTheta是个无符号数,值代表了当前编码器传回的脉冲数,RawTheta受CalibratedAngle和z信号影响,一开始时RawTheta==CalibratedAngle,而收到z信号时编码器RawTheta清零
CalibratedAngle指的是编码器z轴和电机实际a轴的夹角,用于校准编码器零点
具体的请参考TI的官方文档

DMC2833x_DRV.pdf

201.42 KB, 下载次数: 70, 下载积分: 西莫币 -1

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2015-6-8 15:52 | 显示全部楼层
zerolunke 发表于 2015-6-8 13:18
RawTheta是个无符号数,值代表了当前编码器传回的脉冲数,RawTheta受CalibratedAngle和z信号影响,一开始时 ...

我所看的程序是 F281XQEP_NO_INDEX.C,也就是说不采集Z(INDEX)的输出,那么我是不是就不用管CalibratedAngle了????那么电机的控制系统计数清零应该是在程序中实现的吧
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-12-15 12:54 | 显示全部楼层
很有用的资料,下载了,感谢
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2016-2-2 09:17 | 显示全部楼层
知道怎么用,就可以了吧。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 2 天

连续签到: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2019-12-16 09:41 | 显示全部楼层
学习了                             
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-11-22 19:46 , Processed in 0.090080 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表