   新手一枚刚入这个行业,又不是这个专业的,所以没什么基础,在做PMSM控制器,电流内环才搭建好,我想先把电流环调稳定了再继续,但是遇到了问题,就是我在给定Iq_ref去控制电流环的时候,发现母线电压老是被拉低导致系统电压不足,我就把PWM占空比改小,有点效果,一开始运行还不错,大概过了一分钟母线电压也慢慢下降了直至系统供电不足。我看了下IA,IB的电流采样,发现电流也不是很大。大神们给小弟点经验啊,谢谢了啊,给你们32个赞 {:soso_e113:}
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2014-7-2 22:31 | 显示全部楼层
"母线电压老是被拉低",why?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2014-7-3 11:02 | 显示全部楼层
1:母线供电内阻过大
2:有直通的现象
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2014-7-3 23:03 | 显示全部楼层
有直通现象,或者方向反了