我用静态磁场求解器,仅给一相绕组通入直流电流,计算磁场储能,计算电感,计算电抗,但发现和实测值不相符。请我我这个计算方法有什么问题?是不是没有考虑三相间的磁场耦合,该如何计算呢?谢谢大侠!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-9-21 11:14 | 显示全部楼层
该用静态磁场求解器,还是涡流场求解器?需要考虑三相耦合吗?如考虑,计算出的磁场储能在计算电感之前是不是要先除以3?谢谢了!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-9-22 09:00 | 显示全部楼层
三相电抗器的等效电感是单相电感的1.5倍,你给计算的结果乘以1.5看看是不是和三相电感量接近。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-9-22 09:04 | 显示全部楼层
三相电抗器是需要考虑三相之间的耦合的,也就是说要考虑互感,而你加单相电流测试的结果就没有考虑互感。
在涡流场中有直接求电感的相,添加阻抗矩阵,选中要求解的激励即可直接求解电感。但是要注意涡流场和静态场中求解的电感量是单匝电感量,需要乘以实际匝数的平方(虽然你加的激励可能是安*匝,但软件默认是一匝)