最近发现个问题,就是变频器带电机用VF控制,为了改善输入侧功率因数在直流回路上加了直流电抗器,之后运行起来发现输出电流和直流电压都振荡很大直到过流,但是去掉直流电抗器就没有这个问题,不知道各位有没有碰到过这种情况或者能否指点一下有可能是什么原因导致
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2013-8-29 16:51 | 显示全部楼层
电压380V?多大功率,什么负载工况?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-8-29 17:08 | 显示全部楼层
yp4523 发表于 2013-8-29 16:51
电压380V?多大功率,什么负载工况?

对,电压380V,电机15KW和22KW都试过,就是空载跑,速度给到约十几HZ就震荡过流了,但是去了直流电抗器就没事
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-8-30 08:14 | 显示全部楼层
电抗器是自己配的还是厂家配的?多大值?一般直流侧串个电抗很正常用法啊
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-8-30 10:40 | 显示全部楼层
猜想:电抗器导致母线电压衰减,欠压状况导致输出电流增大至过流?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-8-30 13:57 | 显示全部楼层
kaku2013 发表于 2013-8-30 10:40
猜想:电抗器导致母线电压衰减,欠压状况导致输出电流增大至过流?

问题就是电机功率不大,而且还是空载。。。。除非电感值不合理引起振荡
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-8-30 13:58 | 显示全部楼层
或者电抗器的电阻值太大?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-9-5 08:11 | 显示全部楼层
这个问题解决了吗
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-9-5 17:16 | 显示全部楼层
整流不行,交流成分太多
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过