发电机空载稳定运行时,静态场的气隙磁密是0.08T,瞬态场是0.9T,为什么他俩不...

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2013-5-1 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
本帖最后由 电机1988 于 2013-5-1 19:48 编辑

发电机空载稳定运行0.1s时,静态场的气隙磁密峰值是0.1T,瞬态场是0.9T,为什么他俩不一样啊?????????????

静态场

静态场
瞬态场.jpg
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-5-2 08:40 | 显示全部楼层
自己顶一下,等待解答呢
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2013-5-2 09:47 | 显示全部楼层
这样问问题,谁也帮不了你。要么把问题描述清楚一点,让大家都明白,要么就上传工程文件
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-5-2 14:45 | 显示全部楼层

恩,我已经找到问题了,匝数设置问题
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-7-30 09:23 | 显示全部楼层
电机1988 发表于 2013-5-2 14:45
恩,我已经找到问题了,匝数设置问题

我是小白,弱弱的问下,在哪里设线圈匝数?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 220 天

连续签到: 5 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2020-3-12 10:29 | 显示全部楼层
想请教下楼主,发电机静态场你是怎么设置激励的?  我现在是这样的情况  给转子励磁加一个电流  定子不加   出来的结果气息磁密太小了  才0.07T  而用瞬态场分析气息磁密有0.6T, 相差太大了   我的是电励磁发电机, 奇怪的很啊  请指导