油浸式变压器容量小于6300KV.A时采用,绕组和铁芯中的热油上升,油箱壁上或散热器中冷油水下降形成循环冷却。散热能力为500W/㎡左右,维护简单。
2、油浸风冷式
油浸式变压器容量在8000~31500KV.A时采用,以吹风加强散热器的散热能力。空气流速为1~1.25m/s时,散热能力为800W/㎡左右,但风扇功率占变压器总损耗的1.5%左右,且需要维护。
3、强油风冷式
220KV及以上的油浸式变压器采用,用强迫冷却器的油泵使冷油由油箱下部进入绕组间,热油水由油箱上部进入冷却器吹风冷却。当空气流速为
6m/s、油流量为25~40M3/h时,热油由油箱上部进入冷却器吹风冷却。当空气流速为6m/s、油流量为25~40m3/h,散热能力为1000W
/㎡左右,但风扇和油泵等辅机损耗约占总损耗的3%,且增加了运行维护工作量。
4、强油水冷式
与强油风冷式冷却却方式相比,只是冷却介质为水,强油水冷却器常另外旋转,在水力发电厂或水源充足时采用。当水流量为12~25m3/h、油流量为25~40m3/h时,散热能力可达到10000W/㎡
5、强油导向风冷和水冷式
这种冷却方式与强油风冷式和强油水冷式不同之处在于,它在变压器绕组内设置了导向油道,将冷油直接导向绕组的线段内,线段的热量可很快带走,使绕组最热点温度下降,提高绕组的温升限值(5K),但变压器绝缘结构复杂