西莫电机圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

查看: 984|回复: 1

[原创] 变压器冷却装置的冷却方式

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2013-4-9 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
油浸式变压器容量小于6300KV.A时采用,绕组和铁芯中的热油上升,油箱壁上或散热器中冷油水下降形成循环冷却。散热能力为500W/㎡左右,维护简单。
2、油浸风冷式
油浸式变压器容量在8000~31500KV.A时采用,以吹风加强散热器的散热能力。空气流速为1~1.25m/s时,散热能力为800W/㎡左右,但风扇功率占变压器总损耗的1.5%左右,且需要维护。
3、强油风冷式
220KV及以上的油浸式变压器采用,用强迫冷却器的油泵使冷油由油箱下部进入绕组间,热油水由油箱上部进入冷却器吹风冷却。当空气流速为
6m/s、油流量为25~40M3/h时,热油由油箱上部进入冷却器吹风冷却。当空气流速为6m/s、油流量为25~40m3/h,散热能力为1000W
/㎡左右,但风扇和油泵等辅机损耗约占总损耗的3%,且增加了运行维护工作量。
4、强油水冷式
与强油风冷式冷却却方式相比,只是冷却介质为水,强油水冷却器常另外旋转,在水力发电厂或水源充足时采用。当水流量为12~25m3/h、油流量为25~40m3/h时,散热能力可达到10000W/㎡
5、强油导向风冷和水冷式
这种冷却方式与强油风冷式和强油水冷式不同之处在于,它在变压器绕组内设置了导向油道,将冷油直接导向绕组的线段内,线段的热量可很快带走,使绕组最热点温度下降,提高绕组的温升限值(5K),但变压器绝缘结构复杂

评分

参与人数 1西莫币 +2 收起 理由
masa + 2 学习了~~~

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2013-4-12 07:22 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主的分享!!!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|西莫电机圈 ( 浙ICP备10025899号-3 浙公网安备:33028202000436号

GMT+8, 2024-10-21 05:16 , Processed in 0.137212 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表