为什么变压器的磁密一般取值会比电抗器高呢?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2013-1-27 08:23 | 显示全部楼层
我也想知道电抗器的磁密是多少?期待之中。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-1-30 13:23 | 显示全部楼层
期待高人来解答
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-2-3 23:05 | 显示全部楼层
高手在哪里
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-4-28 11:48 | 显示全部楼层
因为变压器只是进行能量的转换,而电抗器则不同是保护元件,而且阻抗的形式也不同,变压器阻抗是靠线圈来保证,而电抗器是靠铁心的气隙来保证的,磁密选的过高会出现磁饱和而使电抗急剧下降。所以磁密选的比较低

评分

参与人数 1西莫币 +3 收起 理由
么么茶 + 3 谢谢参加

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-5-11 09:44 | 显示全部楼层
电抗器有一个线性度要求,还有就是在有过电压时是不能饱和的。
变压器在过电压时最多励磁电流大一些,空损大一些,不影响能量传递。

评分

参与人数 1西莫币 +3 收起 理由
小小鸟儿 + 3 多谢支持

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 5 天

连续签到: 1 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2013-9-13 11:01 | 显示全部楼层
简单来说就是 线性度的要求,电抗器一般都是抗短路 高频谐波的。这二者都会占据磁密的大头,去哦们看到的取磁密小了,但没看到实际工作磁密的问题。

评分

参与人数 1西莫币 +2 收起 理由
masa + 2 感谢您参与讨论!

查看全部评分

西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-9-18 16:20 | 显示全部楼层
谢谢各位高是偶,电抗器的磁密是不是不同的产品,磁密也不同啊,我看有些理论书籍取得很高,1.4T,快赶上变压器了,有的很低,快赶上半空心的了,是怎么回事哦,谢谢各位高手解答
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

签到天数: 36 天

连续签到: 36 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-9-25 15:16 | 显示全部楼层
为使成本比较经济,无论是变压器还是电抗器,都是尽量把磁密取得高一些。取向硅钢片的饱和磁密点一般为2.03T左右,考虑到变压器要能够承受11%的空载过激磁以及对空载损耗的要求,一般工作磁密不超过1.75T。而电抗器更要综合考虑噪声和振动以及线性度的问题,因此磁密一般选择在1.0T左右,当容量比较小、线性度要求不高的时候,电抗器的磁密是可以取到1.4T左右的。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2014-12-9 19:46 | 显示全部楼层
高频0.8-1T,比如逆变器桥臂侧的;低频1.2-1.4T,比如进线电抗器。供参考
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过