1发生下列情况之一应立即停止运行

严重发热、冒烟、冒油时。

高压侧熔断器连续熔断两次。

外壳破裂、严重漏油。

内部有放电声或异常声音。

设备着火。

2电压互感器二次回路断线

现象:

相应的电压表指示到零,电度表指示失常。

相应的有功表、无功表指示降低或到零。

“电压回路断线”信号发出。

处理:

判明故障电压互感器,并以电流表监视运行。

对异常的电压互感器二次回路进行检查,有无短路、松动、断线等现象;相应的二次小开关是否跳闸。

二次小开关跳闸可试送一次,不成功应查明原因,通知检修处理。

拉开失压后误动的保护及自动装置。

如是高压熔断器熔断,应停电测量线圈绝缘,证明无问题后再送电。

如发生在发电机互感器,按发电机规程处理。

3电压互感器本体故障

现象:

本体有过热现象。

内部有放电声和不正常的噪音。

二次小开关送不出。

二次电压可能升高或降低,接地信号可能发出。

处理:

汇报值长,停电处理。

若电压互感器着火,应立即拉开电源,用干式灭火器或砂子灭火。


西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-12-10 09:09 | 显示全部楼层
4电流互感器二次开路

现象:

电流互感器本体发出嗡嗡声,严重者冒烟起火。

开路处发生火花放电。

相应的电流表、有功表、无功表指示到零。

处理:

立即退出有关保护(如差动保护),通知检修人员。

对电流互感器二次回路进行寻找检查开路点。

若发现开路点,应设法将开路点短路或前侧端子短路,注意安全,以免触电。如不能处理时,请示停电处理。

以标准电流表串入回路进行查找(由检修人员进行)

若外部检查无问题,本体仍有嗡嗡声,说明内部开路,应停电处理。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过