[求助] DSP的开关频率为什么会自己变?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2012-11-30 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
用DSP2812进行电机控制,突然发现开关频率会自己发生变化,比如设定2K即0.5ms,则DSP的寄存器配置T1PR=18750,运行中再没有对这个寄存器进行写操作,但是读取它的值发现偶尔会变成19262,这样的话相当于开关频率发生了变化,哪位知道这是为什么?和供电电源有关吗?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2012-12-1 20:36 | 显示全部楼层
这么神奇的事情都能发生?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-12-4 20:26 | 显示全部楼层
楼主,高速外设时钟频率设置的是多少?定时器T1的时预定标因子为多少?
也就是说,定时器每计数1次的时间设置的是多少?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-12-5 08:55 | 显示全部楼层

高速外设时钟将DSP输入时钟2分频了,为75MHZ,T1的时钟和高速外设时钟相等,这样的话定时器每计数1次就是0.0133333us,T1PR的计算是没错的。我现在怀疑DSP的输入时钟通过晶振以后发生了变化,所以导致实际计数时发生了错误。不知你是否碰到过这种问题。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-12-15 15:31 | 显示全部楼层
板子是自己做的吗?晶振那部分确定没问题吗?我用FPGA做电机控制器的时候出现过这种情况,当时是因为晶振不稳,换了个晶振就好了。