最近在调试异步电机的矢量控制。发现电流环的PI参数在母线电压Vdc = 30v时可以用,当母线电压升高到80v时便失效了。另外,在电机轴上加了转动惯量后,速度环原来的PI参数也失效了。。。
请问在一个成熟的系统中,是否需要准备一张PI参数表,以适应不同工况? 比如空载时一组,重载时一组,发电模式下一组。。。是这样吗? 先谢了!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过

该用户从未签到

发表于 2012-11-27 23:44 | 显示全部楼层
lz,你说的 PI参数失效是指?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-11-28 10:38 | 显示全部楼层
我的pi参数在转速10000rpm以下都是可靠的 转速曲线也很漂亮 当转速>15000rpm时观察到转速没能提高到参考转速 需要重新调参 楼主的意思是使参数健壮性更好一点吧
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-11-28 12:43 | 显示全部楼层
回2楼, PI参数失效是电机出现抖动,无法运转。或者加速时间很长等等这些不能正常运转的现象。
回3楼,说健壮性是更准确。不知你们的所有工况下都用得是同一组参数么?
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-11-28 15:43 | 显示全部楼层
学会控制原理的童鞋应该都知道的。。。
当系统的转动惯量改变后,模型发生改变,必须适当提高速度环增益。。否则控制性能无法满足
在国外的伺服驱动产品中,都配置有转动惯量辨识和PI自动整定功能,其本质是计算+查表的方式实现的,由于惯量变化的影响近似线性,可以考虑通过计算得到PI。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-11-28 15:44 | 显示全部楼层
母线电压升高后的问题。我觉得跟惯量变化还不一样。。。
不知道楼主具体母线增高后具体的现象是什么。。。。是噪音增大?还是其他(特别是如果你程序中没有母线电压参与FOC计算)
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-11-28 21:33 | 显示全部楼层
母线电压增大后,电机噪音非常大,不能起动。 母线电压没有参与FOC。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-11-29 08:00 | 显示全部楼层
建议在程序中考虑母线电压。。。另外就是考虑惯量辨识+参数自整定。。。国外通用变频器很多也有这个功能的。
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-11-29 18:57 | 显示全部楼层
感谢楼上, FOC发电模式下考虑母线电压,不知道电动模式是如何考虑母线的,还请指点。有相关的文档推荐么,谢谢!
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-12-6 10:36 | 显示全部楼层
只是电动机的工作状态下用一组参数
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2014-4-12 21:54 | 显示全部楼层
母线电压在控制系统标幺化中很重要,如果母线变了,系统参数自然也跟着变!一般伺服系统中母线变化有一个范围
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2014-4-14 17:03 | 显示全部楼层
楼上的都是大神
西莫电机论坛微信公众平台正式上线!★详情请点击★ 西莫电机论坛会员交流专用群欢迎您西莫电机论坛加群请注明论坛用户名及所从事专业,否则不予通过